18036650061 发表于 2023-4-1 15:59 高效检漏,目测厂房有没有漏点就好了吧 正常把三静三动做了,结果合格应该就OK了 有压差梯度都是对外正压 ...
幻影 发表于 2023-4-1 19:24 参考GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范 附录G
SiO2 发表于 2023-04-02 11:41 是的,以前有打压法和光照法,不过打压太危险了,现在应该没人会用打压做这一项了,记得以前听说过这么一次测试导致爆裂事故的。现在有做的也基本是在外围发气溶胶,在洁净室内部用光度计扫描,我感觉不管是发烟还是光照完全就是形式化,毫无意义,懂的人都懂。