医药洁净室内设置排烟系统时,排烟口需要有防止泄漏的功能。
市场上未见有洁净室专用的排烟口和排烟补风口,对洁净室用的排烟口和排烟补风口的技术要求或产品方案,各位大神们有什么意见和建议吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-15 08:19:19 | 显示全部楼层
现在洁净室都需要排烟系统吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-15 08:22:11 | 显示全部楼层
伊邪那美 发表于 2023-6-15 08:19
现在洁净室都需要排烟系统吗?

是否需要设置排烟系统,与是否洁净室没有直接的关系。
医药洁净室设置排烟系统的基本要求是:建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的房间,长度大于40m/20m(建筑高度32m以上)的疏散走道,需要设置机械排烟设施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-15 08:25:58 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-15 08:49:38 | 显示全部楼层
好像就是做成不锈钢的,跟常规的差不多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-15 09:57:45 | 显示全部楼层
很少有这么大的房间吧