蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 707|回复: 3
收起左侧

洁净区风速与换气次数警戒值与干预值

[复制链接]
药生
发表于 2023-8-9 14:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,你们洁净区风速与换气次数的警戒值与干预值是怎样定的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-9 14:30:37 | 显示全部楼层
风速警戒值:洁净区的风速警戒值是指当洁净区的风速低于或高于设定值时,需要采取相应的措施来解决问题。一般来说,风速过低可能导致空气流通不畅,影响洁净区内的空气质量;而风速过高可能会引起颗粒物的悬浮和扩散,影响洁净区的洁净度。具体的警戒值根据洁净区的级别和用途而定,可以参考相关规范和标准进行设定。
换气次数警戒值:洁净区的换气次数警戒值是指在一定时间内,洁净区内的空气完全更新的次数。换气次数过低可能导致空气中的污染物浓度积累,换气次数过高可能会浪费能源和影响洁净区的稳定性。具体的警戒值可以根据洁净区的级别、工艺要求和使用经验进行设定。
干预值:当洁净区的风速和换气次数超出警戒值时,需要及时采取相应措施来调整和纠正。干预值是指达到警戒值后,在未采取纠正措施之前可以容忍的最大偏差范围。干预值的设定应基于实际情况和经验,并确保在超出警戒值时仍能保持洁净区的合理洁净度和空气质量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-9 14:30:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 家康 于 2023-8-9 14:33 编辑

在保证洁净区环境要求的前提下,非单向流的洁净室在空调系统设计中应用很广,该送风形式是通过向洁净室内送入足够量的、经过滤处理的洁净空气,与房间内的被污染的空气不断的混合,以排除、稀释室内的污染物,达到降低洁净室内微粒负荷的目的。由此可见,洁净室内用以稀释室内污染物、保持生产区环境洁净度要求的洁净空气送风量的微粒水平取决于室内污染物的发生量和洁净室内的送风量,应取以下条件的最大值。
①洁净送风量必须保证能满足生产所需的空气洁净度,包括为满足15到20min的洁净室自净时间所需风量。
②有效去除洁净室内产生的热、湿负荷,保证房间的温湿度符合要求。
③向洁净室提供的新风量,保证每人不小于40m3/h。
④洁净室的通风状况通常可用“换气次数”这一较为直观的表示方法。换气次数和送风量通常使用如下公式进行换算:换气次数(次/小时)=送风量(m3/h)÷房间体积(m3)
在实际设计时,设计院通常会采用如下换气次数:
①D级区域:15到20次/小时。
②C级区域:20到40次/小时。
③B级区域:40到60次/小时。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-10 13:22:00 | 显示全部楼层
我们合格就行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-17 00:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表