纯化水管路在天花板上能否走明管(横向)?有什么要求吗?

点评

纯水管不都是明管吗?为什么要走暗管?  发表于 2023-9-28 09:07
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-27 10:33:13 | 显示全部楼层
不建议你的纯化水管道走暗管。明管建议做一下结露水处理。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-9-27 10:41:34 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2023-9-27 10:33
不建议你的纯化水管道走暗管。明管建议做一下结露水处理。

你的意思是要走暗管是吗?因为现在水管路被挡住了,只能走明管,有法规要求不能走明管吗?

点评

不要走暗管。明管更好。  发表于 2023-9-27 10:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-27 10:46:44 | 显示全部楼层
可以走明管啊,不行的吗
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-9-27 11:39:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-27 11:57:31 | 显示全部楼层
没听说过走暗管的……
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-27 13:20:07 | 显示全部楼层
走明,做好保温,防止凝水
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-27 14:43:35 | 显示全部楼层
水系统的没有看见过走暗管的,自来水倒是暗管多   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-27 14:44:50 | 显示全部楼层
没听说过不能走明管的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-27 15:14:10 | 显示全部楼层
洁净厂房施工要求里面有规定,可以参考GB 50457-2019   医药工业洁净厂房设计标准  6.1.1 工艺管道的干管应敷设在技术夹层或技术夹道中。需要拆洗和消毒的管道应明敷。可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物料管道应明敷,当需穿越技术夹层时,应采取可靠的安全措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 15:19:57 | 显示全部楼层
李亚俊 发表于 2023-9-27 15:14
洁净厂房施工要求里面有规定,可以参考GB 50457-2019   医药工业洁净厂房设计标准  6.1.1 工艺管道的干管应 ...

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-27 15:59:20 | 显示全部楼层
他说的明暗和你认为的不一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-27 16:56:38 | 显示全部楼层
thinkpower 发表于 2023-9-27 15:59
他说的明暗和你认为的不一样

暗管是砌墙里拆不出来吗?然后明管是不论在夹层里还是直接漏在外边都算明管?

补充内容 (2023-9-28 16:19):
原来是这么个明管啊,哈哈

点评

他的意思是在天花板下面走横管可以不可以 ,也就是说管道不走夹层,在洁净室内走管道 哈哈  发表于 2023-9-28 14:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-27 19:57:11 | 显示全部楼层
李亚俊 发表于 2023-9-27 15:14
洁净厂房施工要求里面有规定,可以参考GB 50457-2019   医药工业洁净厂房设计标准  6.1.1 工艺管道的干管应 ...

很有道理
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-28 07:22:38 | 显示全部楼层

看起来,你不是设备部的。
这种问题,你最好请教你们设备部的人。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-28 07:59:30 | 显示全部楼层
关注一下嘿嘿
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-28 08:36:19 | 显示全部楼层
你的安装环境是洁净区还是CNC?要求是不一样的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-28 09:34:32 | 显示全部楼层
扩充一下问题,希望巴黎老哥解惑:我司由于天花板上方的空间过小,有洁净空调风管挡住,所以纯化水管路无法从洗手池正上方下来,导致在洁净室内,纯化水管路从天花板下来后直角弯曲一段距离再下到洗手池上方。对于这种情况应该如何做日常的控制呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-28 14:05:30 | 显示全部楼层
小小牛1002 发表于 2023-9-28 09:34
扩充一下问题,希望巴黎老哥解惑:我司由于天花板上方的空间过小,有洁净空调风管挡住,所以纯化水管路无法 ...

一般你从天花板直下来也有一部分裸露,你现在只是再加了一部分裸露,我不认为有什么问题,主要要注意弯曲位置的清洁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-4 08:33:09 | 显示全部楼层
正常不都是明管吗。。明管多好,方便,快捷。有问题一眼就看见了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-9 15:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表