蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1846|回复: 38
收起左侧

[无菌&限度检查] 微生物实验室布局

  [复制链接]
药徒
发表于 2023-12-5 10:29:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 louisa19 于 2023-12-5 10:34 编辑

(1)请大家帮我看看这微生物实验室布局有没有问题,大的小的都可以。
(2)生物安全柜和空调系统的直排是什么意思,是安全柜和空调系统都要有直排,还是只要空调系统的?工程上的真的没直观的概念。谢谢 IMG_20231205_102628.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 10:40:06 | 显示全部楼层
阳性操作的系统是要直排的,空调系统和安全柜都直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 10:45:55 | 显示全部楼层
阳性区域的东西传出灭活的地方没看到有衣物清洗和灭菌的,你们阳性去的衣服是送洗衣中心统一处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 10:49:21 | 显示全部楼层
阳性实验室直排风没有回风是直排,阳性和微限实验室两个生物安全柜都需要直排
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-12-5 10:49:25 | 显示全部楼层
直排就是不参与你这个空调系统的循环了,避免污染、交叉污染,所有接触、参与阳性操作的都要直排,,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 10:51:14 | 显示全部楼层
阳性间的系统需要直排且负压,生物安全柜直排
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
zw20050203 发表于 2023-12-5 10:45
阳性区域的东西传出灭活的地方没看到有衣物清洗和灭菌的,你们阳性去的衣服是送洗衣中心统一处理?

是没有清洗的,都是送车间统一洗。我们这边把衣物拿出来,到灭菌室阳性灭菌锅灭菌,领导也提出将灭菌锅放到灭活室,但那里太小,而且装修时,没留出蒸气管道

点评

这样看,检查了老师估计要提出比较大的质疑。你们领导已经意识到了,现在不改估计以后也会改。  详情 回复 发表于 2023-12-5 11:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 11:00:05 | 显示全部楼层
阳性对照间与微生物限度检查间共用缓冲间不太合格。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
安全柜直排,那II,A2级别的生物安全柜符合要求吗?

点评

阳性的估计要直排才行哦,B2级别  详情 回复 发表于 2023-12-5 11:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
Jack高 发表于 2023-12-5 10:49
阳性实验室直排风没有回风是直排,阳性和微限实验室两个生物安全柜都需要直排

微限室我们弄的超净台
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 11:22:29 | 显示全部楼层
louisa19 发表于 2023-12-5 10:57
是没有清洗的,都是送车间统一洗。我们这边把衣物拿出来,到灭菌室阳性灭菌锅灭菌,领导也提出将灭菌锅放 ...

这样看,检查了老师估计要提出比较大的质疑。你们领导已经意识到了,现在不改估计以后也会改。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 11:23:39 | 显示全部楼层
louisa19 发表于 2023-12-5 11:03
安全柜直排,那II,A2级别的生物安全柜符合要求吗?

阳性的估计要直排才行哦,B2级别

点评

最近咨询了设备厂家,阳性用A2级别够了  详情 回复 发表于 2023-12-5 14:47
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-5 12:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
阿容 发表于 2023-12-5 11:00
阳性对照间与微生物限度检查间共用缓冲间不太合格。

那个缓冲间是灭菌后的培养基传递进去的通道,理论都是无菌的,应该问题不大吧,我的理解
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-5 14:13:33 | 显示全部楼层
阳性检查室应该是独立的区域,应于其他区域分开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 14:47:13 | 显示全部楼层
zw20050203 发表于 2023-12-5 11:23
阳性的估计要直排才行哦,B2级别

最近咨询了设备厂家,阳性用A2级别够了

点评

设备厂家是为了尽快多卖出多的东西,而你们自己是要考虑这个安全柜的适用性和用多久。  详情 回复 发表于 2023-12-7 10:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-6 15:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
costa_xl 发表于 2023-12-5 14:47
最近咨询了设备厂家,阳性用A2级别够了

我们也问了设备厂家,现在很都是一步到位,到B,我们当时想买B来着,但领导说好像这个级别对空调系统有要求,我们当时空调系统已经装好了,很难改,然后就买了A2的

点评

B2需要和房间洁净空调的管路对接,涉及风量和压差的调节。 A2通过设备自身过滤后排到房间,再通过房间的排风出去。 对于微生物限度检测的菌种来讲,A2级够了。  详情 回复 发表于 2023-12-7 15:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-7 10:12:39 | 显示全部楼层
costa_xl 发表于 2023-12-5 14:47
最近咨询了设备厂家,阳性用A2级别够了

设备厂家是为了尽快多卖出多的东西,而你们自己是要考虑这个安全柜的适用性和用多久。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-12-7 10:21:59 | 显示全部楼层
图画的有点不专业啊!!问题不少
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
Jonneyhuang1 发表于 2023-12-7 10:21
图画的有点不专业啊!!问题不少

老师,请指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-7 15:08:45 | 显示全部楼层
louisa19 发表于 2023-12-6 15:22
我们也问了设备厂家,现在很都是一步到位,到B,我们当时想买B来着,但领导说好像这个级别对空调系统有要 ...

B2需要和房间洁净空调的管路对接,涉及风量和压差的调节。
A2通过设备自身过滤后排到房间,再通过房间的排风出去。
对于微生物限度检测的菌种来讲,A2级够了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。