[复制链接]
药徒
发表于 2024-1-10 17:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,我们公司,洁净区主要功能间墙有一个小孔,在小孔外面挂了一块压差表,测得的主要功能间与外界非洁净区(普通区)压力差100多,这种正常吗?压差有上限么?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2024-1-10 17:21:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-10 17:28:25 | 显示全部楼层
正常40帕左右就差不多,可以测一下换气次数,根据换气次数调整送风,风量降了压差也就降了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-10 17:45:56 | 显示全部楼层
看下你测得准不准先,100帕是很高的了,你们在里边也感受到这个风量很大吧,肯定是哪里有问题,认真检查一下你的检测方法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-10 18:01:01 | 显示全部楼层
100Pa有点夸张了,压差表计量过没有?计量完安装前调至0位了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-10 20:27:49 | 显示全部楼层
40-50Pa的比较常见,听说个别是70pa的,100Pa还是第一次听说,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-10 22:26:09 | 显示全部楼层
如果准确的话绝对压力100pa有点大了,一般30pa到60pa之内。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 08:13:22 | 显示全部楼层
看你的压差梯度如何设计的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 08:22:51 | 显示全部楼层
100pa  ,回风口堵了吧?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-11 08:27:55 | 显示全部楼层
彩钢板质量不好的话,100PA可能都要变形了
肯定不是越高越好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 08:28:08 | 显示全部楼层
正常洁净区比非洁净区的压差大于10Pa即可,100多Pa比较耗能,成本太高。可以吧空调系统频率降一降,或者检查下新风的阀门,可以适当关下。同时检测下功能间的换气次数。一般压差和换气次数关系很大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-11 08:28:16 | 显示全部楼层
100pa有点大了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 09:15:30 | 显示全部楼层
压差表有无调0?校准没?

点评

有校准,有调零,肯定是100多  详情 回复 发表于 2024-1-11 09:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-11 09:26:54 | 显示全部楼层
长风破浪1 发表于 2024-1-11 09:15
压差表有无调0?校准没?

有校准,有调零,肯定是100多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-11 09:33:07 | 显示全部楼层
太大了,40左右就差不多了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-11 09:51:16 | 显示全部楼层
你这个压差站在门口听着不吓人吗?我们洁净区对外压差有次60Pa,门口听着狼嚎似的

点评

吓人啊,也狼嚎啊  详情 回复 发表于 2024-1-11 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-11 09:54:51 | 显示全部楼层
赵小鱼 发表于 2024-1-11 09:51
你这个压差站在门口听着不吓人吗?我们洁净区对外压差有次60Pa,门口听着狼嚎似的

吓人啊,也狼嚎啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-11 10:00:24 | 显示全部楼层
小铁犇 发表于 2024-1-11 09:54
吓人啊,也狼嚎啊

看换气次数,如果换气次数够的话,管道没有堵塞的话,调小新风量!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-11 10:12:30 | 显示全部楼层
这个100Pa怕是有点太高了。如果仪表是好的,而且检测管道也没有问题的话,这个区域的送风和换气有点太大了。

点评

不是这个区域大,是上面管道有点问题,压差都集中在一更一缓和二更上了,每个都差30左右,加起来80-90  详情 回复 发表于 2024-1-11 10:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:30:29 | 显示全部楼层
木叶忍者 发表于 2024-1-11 10:12
这个100Pa怕是有点太高了。如果仪表是好的,而且检测管道也没有问题的话,这个区域的送风和换气有点太大了 ...

不是这个区域大,是上面管道有点问题,压差都集中在一更一缓和二更上了,每个都差30左右,加起来80-90
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-26 19:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表