蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1921|回复: 21
收起左侧

[生产制造] 洁净区内可以放蒸汽夹层锅嘛?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-1-22 16:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大佬们!我们收膏现在在外边,想扩建一下洁净区,加入蒸汽夹层锅,这样允许嘛?变更的话需要到省局备案吗?我们是医疗机构自制剂
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-1-22 17:06:12 | 显示全部楼层
可以,这个要直排,要看你变更的程度,是预留的房间还是新增的房间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-23 07:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2024-01-22 17:06
可以,这个要直排,要看你变更的程度,是预留的房间还是新增的房间

我们得新增场地

点评

得跟省局先沟通一下,应该是要求你们按中等变更处理  详情 回复 发表于 2024-1-23 08:10
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-1-23 08:10:56 | 显示全部楼层

得跟省局先沟通一下,应该是要求你们按中等变更处理
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-23 10:33:04 | 显示全部楼层
你们是医疗机构这个应该没有那么严格,走变更程序申报就可以。但是这个蒸汽锅的管道走向要严格,都是直排的,和灭菌柜一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-5 15:37:32 | 显示全部楼层
收膏用蒸汽夹层锅?不是用外循环浓缩?或者球罐浓缩?用层流罩收膏不是更方便吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-5 15:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
gelsey 发表于 2024-02-05 15:37
收膏用蒸汽夹层锅?不是用外循环浓缩?或者球罐浓缩?用层流罩收膏不是更方便吗?

我们外循环那个太大了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-5 15:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
gelsey 发表于 2024-02-05 15:37
收膏用蒸汽夹层锅?不是用外循环浓缩?或者球罐浓缩?用层流罩收膏不是更方便吗?

球罐浓缩怎么样,没见过,效率咋样
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-5 15:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-01-23 10:33
你们是医疗机构这个应该没有那么严格,走变更程序申报就可以。但是这个蒸汽锅的管道走向要严格,都是直排的,和灭菌柜一样。

直排是啥意思

点评

直排就是直接排放到空气中  详情 回复 发表于 2024-2-18 09:41
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-5 15:54:25 | 显示全部楼层
sdlzyhq1993 发表于 2024-2-5 15:49
球罐浓缩怎么样,没见过,效率咋样

球罐比外循环慢 但是适合小批量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-5 15:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
gelsey 发表于 2024-02-05 15:54
球罐比外循环慢 但是适合小批量

那还不如直接蒸汽夹层锅了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-5 16:05:16 | 显示全部楼层
sdlzyhq1993 发表于 2024-2-5 15:56
那还不如直接蒸汽夹层锅了

但球罐可以在一般区啊 只要有个层流罩就能收膏了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-5 16:11:57 来自手机 | 显示全部楼层
gelsey 发表于 2024-02-05 16:05
但球罐可以在一般区啊 只要有个层流罩就能收膏了

其实单效浓缩机也不是无菌状态,负压转常压的时候,普区空气进去,也被污染了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-8 21:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
少了 我们用的是球形浓缩 看你产品量呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-16 09:34:10 | 显示全部楼层
可以新增安装,但是需要走变更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-16 13:49:50 | 显示全部楼层
是否涉及到工艺过程变更
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-16 16:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
sdlzyhq1993 发表于 2024-02-05 15:49
球罐浓缩怎么样,没见过,效率咋样

院内制剂没那么大的批量,夹层锅就行,清洁还省事
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-16 16:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2024-02-16 13:49
是否涉及到工艺过程变更

他收膏从一般区改到洁净区,工艺规程必须要改。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-2-18 09:41:35 | 显示全部楼层

直排就是直接排放到空气中
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2024-01-23 08:10
得跟省局先沟通一下,应该是要求你们按中等变更处理

省局一般联系哪个科?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-9 00:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表