新买的超滤系统上装有UPS电源,做了断开市电后的UPS电源维持30分钟放电确认,是否还需要做断电恢复和软件异常退出确认?


补充内容 (2024-3-13 17:48):
厂家不同意做软件异常退出和断电恢复,称:测试过,软件会崩溃,数据可能会丢失。将提供不允许“不退出软件就关机”的一些证明文件。可这不就是做软件异常退出和断电恢复验证的意义吗?,这解释不就说明软件有问题
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-3-7 10:11:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-7 10:16:22 | 显示全部楼层
需要的,需要测试USP的无缝切换和蓄电能力
无缝切换涉及USP的性能,蓄电能力涉及可以接受的停电时间
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-3-7 10:18:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-7 10:22:14 | 显示全部楼层
之前公司也有UPS,不过设备是单独作了断电测试的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-7 10:22:19 | 显示全部楼层
需要做的,计算机化系统验证里面的项目
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-7 11:17:10 | 显示全部楼层
肯定需要做的,UPS电源是为了维持短时间断电的供电,让设备不停机运行。
但是断电恢复确认,是确认 设备全部断电停机后,重新接电开机,数据、参数、曲线、画面等等是否会出现变化。这是不同的概念。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-7 12:10:01 | 显示全部楼层
需要做的         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-7 12:22:37 | 显示全部楼层
肯定需要做的  
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-27 14:04:58 | 显示全部楼层
要做的,不论供应商怎么狡辩,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 20:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表