使用道具 举报
winchetan 发表于 2024-4-8 09:20 风速仪因为风量不稳定、测量的点只是一个平均估算值,通过公式去计算,所以会和风量罩测有偏差,风量罩是最 ...
小斌12 发表于 2024-4-7 10:31 风速测试的是一个点,因为高效出风口的风速并不是均匀的,在不同的位置测得的风速会不一样,因此这个风速的 ...
cloudsky 发表于 2024-4-6 08:42 你这是搞笑的吗,你用风量罩测试就用风量罩。风速仪是不到万不得已才使用的,你用两个去分别复核测试肯定是 ...
40075181@qq.com 发表于 2024-4-11 11:34 如果不用风量罩而用风速仪的话,请问高效口的面积怎么计算?现在的高效口都是格栅式或多孔式的,换气次数 ...
cloudsky 发表于 2024-4-11 14:02 高效送风口的面积怎么算这么简单的事还不明白,用卷尺量一下不就知道了,高效送风口的面积一般要不就是长 ...
qiujifu 发表于 2024-4-11 08:05 探讨下: 使用风速仪测量高效送风口的出风口风速,需要注意的是多点测量,以及控制风速仪与出风口之间的距 ...
40075181@qq.com 发表于 2024-4-12 09:20 不大认可你这种边框内尺寸长乘宽的说法,因为高效口一般都是外面带有一个不锈钢盖板,在盖板上开有多个条 ...
cloudsky 发表于 2024-4-12 11:13 你到底明白为什么要用散流板吗,也有洁净室不用散流板直接高效对下面直吹的。你说的极端盖板有几个洁净室 ...