[确认&验证] 空调系统验证中的点位

[复制链接]
药徒
发表于 2024-12-28 20:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问空调系统再确认,可以静态按照14644,但是动态是在评估后,比14644减少了点位,这样可以吗?是不是动态和静态都要保持14644的最少点位?
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2024-12-28 21:20:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-29 08:30:45 | 显示全部楼层
可以的,评估好,验证状态和日常监测是可以有区别的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-29 09:26:39 | 显示全部楼层
验证的时候,动静态定位应该是一样的,但是日常监测点可以根据评估减少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-29 10:49:50 | 显示全部楼层
验证一定要按照标准做。不然会有挑战
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-30 15:25:01 | 显示全部楼层
也可以  不过容易被挑战
1.点位数量的来源依据;2.微生物项目的标准就是动态标准;
常规做法:建议验证阶段动态点位数量与静态一致;日常检测的时候可以减少。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-30 15:38:53 | 显示全部楼层
你这个是验证,如果静态和动态点位不一致。那么被挑战你不好回答,风险评估完了还有一堆事情,后面万一不能通过审计又要重新做验证。
你们在日常监测的时候点位可以根据SOP和风险评估减少点位。