发表于 2025-4-25 12:39:23 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2025-4-24 16:57
以前老式的空调系统没有在每个高效过滤器上设置PAO检测口,就得从空调中效后端通入PAO,再计算上游的理论值 ...

你说得这个我知道,但是这种空调早就应该改造换成新式的才对。如果高效箱体没有检测口那么就要自己想办法进行评估检测,而且你这样说的只能热发不能冷发。冷发根本就不能通过AHU的中效段发烟到高效上游,这个你很清楚,但是热发要考虑气溶胶的消耗量。高效过滤器的更换不明确更换时间,那是根本就没有SOP文件。最起码高效肉眼能不能看到破损,或者压差是否已经超出规定限值了这个是必须更换的。

点评

1、倒没那么绝对。。我们当时是用冷发烟的,直接将PAO通入中效后端,当时的空调系统在中效的风箱后段有个PAO入口。不过这个上游浓度的理论值,说实话我是觉得不太靠谱的,好在当时我们有发现一些边框泄漏的,也就是  详情 回复 发表于 2025-4-25 13:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-4-25 13:26:33 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-4-25 12:39
你说得这个我知道,但是这种空调早就应该改造换成新式的才对。如果高效箱体没有检测口那么就要自己想办法 ...

1、倒没那么绝对。。我们当时是用冷发烟的,直接将PAO通入中效后端,当时的空调系统在中效的风箱后段有个PAO入口。不过这个上游浓度的理论值,说实话我是觉得不太靠谱的,好在当时我们有发现一些边框泄漏的,也就是下游确实检测到了PAO,能证明实际上还是能检的。。
2、高效检漏合格可以一直用这个是某次技术交流会的时候有人提问的一个话题,这个高效过滤器说起来有个很有意思的事情,它在安装前,其实是有有效期的,这个有效期是生产厂家设置的,大概意思是厂家保证在生产后到安装前这个期间内,如果过滤器储存和运输等过程中没有出现异常的话,如果首次安装有问题可以找售后聊天...然后首次安装检漏合格之后,就可以无视这个生产的有效期了。高效更换周期目前来说,没有什么明确要求,但是大部分企业又会制定各内部要求,也就是SOP规定3年、5年或其它期限,要定期更换。当时交流的主讲老师的意见是检漏合格,日常监控数据没有异常趋势,就可以考虑继续用

点评

1,你们在中效后端用冷发,你们不在高效箱体的上端进行发烟,这个冷发的液滴怎么喷发到高效上游端来,风是送不了这么远的,难道你们就一个两个高效。热发是把气溶胶烧成蒸汽,所以可以通过新风系统吹到高效上游端的  详情 回复 发表于 2025-4-25 16:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-4-25 16:22:40 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2025-4-25 13:26
1、倒没那么绝对。。我们当时是用冷发烟的,直接将PAO通入中效后端,当时的空调系统在中效的风箱后段有个 ...

1,你们在中效后端用冷发,你们不在高效箱体的上端进行发烟,这个冷发的液滴怎么喷发到高效上游端来,风是送不了这么远的,难道你们就一个两个高效。热发是把气溶胶烧成蒸汽,所以可以通过新风系统吹到高效上游端的;
2,你说的高效检漏这个是通过仪器设备测试检测高效有没有泄漏,但是它在使用过程中是会随着时间发生堵住的现象的,为什么要看初始压差,就是因为空调吹过来的风在初效和中效不可能拦截住全部的脏物,一定会有吹到高效端的,高效就是最后一层保障,但是高效是玻璃纤维纸,这个东西只会越来越脏,后面肯定会压力值超标。这时高效就起不到将风送到洁净室的目的,导致换气次数变低。所以必须更换高效,还有就是玻璃纤维纸很脆弱,说不定有人或物去触碰把它戳破了一个破损。这个就必须定期目检,你说的生产厂家他们可能嫌麻烦把,我去康菲尔和AAF工厂参观的时候,他们给我说的是基本到3年以后,压差值肯定会变大,如果高效一直都很稳定,那只能说明药厂就根本没怎么启用,或者说生产很少。

点评

1、我们当时在高效下端能检测到泄漏,至少说明PAO是能通过风管吹过来的,只是这个理论浓度必然是很不科学风管直的、弯弯绕绕的,大的,小的,肯定实际吹过来的都不一样..只是当时也没有其它办法了,我们是预设了一个  详情 回复 发表于 2025-4-25 16:43
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-4-25 16:43:51 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-4-25 16:22
1,你们在中效后端用冷发,你们不在高效箱体的上端进行发烟,这个冷发的液滴怎么喷发到高效上游端来,风 ...

1、我们当时在高效下端能检测到泄漏,至少说明PAO是能通过风管吹过来的,只是这个理论浓度必然是很不科学风管直的、弯弯绕绕的,大的,小的,肯定实际吹过来的都不一样..只是当时也没有其它办法了,我们是预设了一个较大浓度,然后下游按那台仪器的最小可检测值作为可接受标准。后来是搬厂了(我没跟去),新的厂房听说是每个高效都有检测口了
2、持续使用确实会压差变大,说起来PAO检测本身就对高效有很大影响,基本上都会截留在高效上游,更换肯定是要更换的,最简单的是拍脑袋定周期和过程监测达成某些条件(如压差啥的)更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-12 11:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-13 09:03:52 | 显示全部楼层
三年一换   每年定检   PAO   
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-16 11:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表