发表于 2026-1-20 16:03:41 | 显示全部楼层
深夜哭的舔狗 发表于 2026-1-12 14:51
我们不看含水量啊。。。。

那你们是看什么呢?

点评

露点温度啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2026-1-20 16:09
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2026-1-20 16:09:14 | 显示全部楼层
Z女士 发表于 2026-1-20 16:03
那你们是看什么呢?

露点温度啊。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-1-20 16:38:05 | 显示全部楼层
breewang 发表于 2025-6-18 17:09
非常感谢分享;我这里说的“一般区域”是指非洁净区;

直接接触物料的,我建议按照无菌要求,粒子和微限按照GMP的A级标准执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-1-20 16:40:05 | 显示全部楼层
露点(部分公司测含水量)、含油、粒子、微限、一氧化碳和二氧化碳(自己制备的可以直接测纯度代替其他气体含量的检测)

点评

请问露点-40对应的含水量(mg/m3)是多少呢?看了一圈单位换算,不知道咋样算出来是正确的  详情 回复 发表于 2026-1-21 18:09
回复

使用道具 举报

发表于 2026-1-21 18:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
残心pk5 发表于 2026-01-20 16:40
露点(部分公司测含水量)、含油、粒子、微限、一氧化碳和二氧化碳(自己制备的可以直接测纯度代替其他气体含量的检测)

请问露点-40对应的含水量(mg/m3)是多少呢?看了一圈单位换算,不知道咋样算出来是正确的
回复

使用道具 举报

发表于 2026-1-24 10:09:32 | 显示全部楼层
爱上一只猫 发表于 2026-1-21 18:09
请问露点-40对应的含水量(mg/m3)是多少呢?看了一圈单位换算,不知道咋样算出来是正确的

大概在0.11 g/m³,可以参考一下ISO 8573-1 / GB/T 13277。建议使用漏点仪检测,不推荐使用公式换算,因为涉及到环境影响,会有影响,过高端审计一般都不给通过的。

点评

好的 谢谢~~  详情 回复 发表于 2026-1-28 12:21
回复

使用道具 举报

发表于 2026-1-28 12:21:20 | 显示全部楼层
残心pk5 发表于 2026-1-24 10:09
大概在0.11 g/m³,可以参考一下ISO 8573-1 / GB/T 13277。建议使用漏点仪检测,不推荐使用公式换算 ...

好的 谢谢~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-9 22:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表