蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 155|回复: 2
收起左侧

[确认&验证] 风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个

[复制链接]
药徒
发表于 昨天 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
风管的漏光测试方法和标准可以参照哪个?我记得国内类似厂房设计规范之类的文件。。,请知道的告知下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 20:57 | 显示全部楼层
风管的漏光测试方法和标准,可以参考洁净室及相关控制环境相关的国家标准、行业标准以及设计与施工规范,以下是常用的依据和做法:

推荐标准文件1. 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
  • 虽未明确“漏光测试”,但对风管系统密封性、照度和防尘要求有原则性要求。
  • 一般风管泄漏或密封性检测(如正压保持、漏风率)是关键检查项目。

2. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
  • 附录C:风管系统严密性检验方法(偏向漏风量测试)
  • 说明了风管检漏、系统分级、漏风率允许值

虽未提“漏光测试”一词,但漏光检测常作为辅助性可视检漏方法,用于快速查找风管接缝、法兰等部位的明显泄漏点。

具体“漏光测试”行业操作参考医药、电子等行业洁净工程中常用的漏光法(Light Leak Test)
  • 方法

    • 在风管内部加装高强度光源(如探照灯或强手电)
    • 关闭外部光源或在黑暗环境下,从外部观察风管是否有光线泄露
    • 着重观察法兰连接、风阀、开孔、施工缝、软连接等位置

  • 判定标准(行业惯例):

    • 不应观察到任何光线泄漏
    • 若有泄漏,需修复或重新密封,直至无光线外泄
    • 适用于:对洁净等级有较高要求的空调通风系统(如10万级、万级等洁净室)


如果用于GMP相关洁净厂房建议同时参考:3. 《GMP附录1(无菌药品)》及《洁净厂房施工与验收规范》(GB 50591)
  • 风管密封性、表面光洁度、可清洁性要求高,虽未明言漏光法,但实际工程中广泛使用漏光作为工艺缺陷识别手段。


补充说明漏光测试不是正式的法规要求的检测方法,但在以下情况下非常实用:
场景说明
洁净室送回风系统快速找出风管法兰、接缝密封缺陷
暗管/吊顶内管道难以做压力测试作为简便的初步检查
高等级GMP/电子厂房初验收常作为内部或第三方验收标准之一
小结:项目参考标准/方法
正式密封性检验《GB 50243》风管系统严密性检验
辅助漏光测试方法行业通行做法(医药洁净行业普遍采用)
适用场景GMP洁净厂房、高等级电子厂房等
判定标准不可见光泄漏为合格

回复

使用道具 举报

药师
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
常规的使用压力法和漏光法。

学习了,谢谢提供分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-21 12:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表