发表于 2025-7-30 14:13:14 | 显示全部楼层
洁净区一般做静态就可以,动态可以由EMS系统监测,设置报警提示,避免门长时间敞开的情况。
开放式隔离器系统倒是需要考虑做动态压差,开关门、戴/脱手套、物料传输、在线监测等很多动作都会对隔离器内压差造成一定的影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-31 07:14:25 | 显示全部楼层
生产期间,每天上下午填写压差记录,自动监测肯定更好
回复

使用道具 举报

发表于 2025-7-31 07:32:44 | 显示全部楼层
macihang 发表于 2025-7-29 14:07
是洁净区环境监测吧

洁净区是什么级别的,不同级别要求不同
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-31 08:19:07 | 显示全部楼层
感觉是故意创造了个名词
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-31 09:25:25 | 显示全部楼层
看字面,静态压差是生产设备没有运行,人员没有流动的压差检测情况吧。动态压差,应该是生产设备运行,比如有些设备房间取风,直排,房间的绝对压差下降,与相邻房间的相对压差会有变化。比如有些设备房间外取风,经过高效过滤往腔体送风,当设备的门打开,风进入房间,绝对压差会上升。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-31 14:43:00 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2025-7-29 16:38
除非你的设备是大量的吸入或者是排出气体,还能影响你洁净区的房间的压差的变化,这洁净区的空调机组也太 ...

你们不要再打(吵)了,楼下20楼给了答案了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
cnnetcn123 发表于 2025-07-30 14:05
静态压差:指洁净区在稳定状态(无人、无设备运行)下的压差,通常作为初始验证标准
动态压差:指洁净区在实际运行中(人员走动、设备启停、开门等)因气流扰动导致的压差波动。这种波动需要被实时监测并控制在可接受范围内。

有一些设备会增加送风或排风,会影响压差,比如负压层流罩、生物安全柜、通风橱等
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-11 23:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表