初效过滤器压差总是变小

[复制链接]
发表于 2025-8-1 15:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,我们公司的空调机组初效过滤器安装新的后压差显示的非常小,只有几pa,大的有十几pa,文件规定两倍初始压差更换,像这种压差随便波动就超2倍了。而且运行几天后压差还会变的更小,低于初始压差了,以后就一直低于初始压差运行,纳了闷了。检查了过滤器没有破损,求大神支个招,这种情况该怎么办?不管是纯新风机组还是有回风的都是这样的,很奇怪啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-1 15:52:02 | 显示全部楼层
新风口的进风量够不够,进风口的电动阀有误故障。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-1 16:18:22 | 显示全部楼层
章鱼哥123 发表于 2025-8-1 15:52
新风口的进风量够不够,进风口的电动阀有误故障。

检查了,没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-1 16:23:11 | 显示全部楼层
压差,压差,压差表头子有没有问题。哪个地方漏了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-1 17:11:21 | 显示全部楼层
有地方漏气,检个漏
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-1 17:13:18 | 显示全部楼层
1、先换合格的微压差计,确认取压点和管路正常(排除测量问题);
2、 检查过滤器安装密封性(漏风是最常见原因);
3、测量系统风量,检查风机和风管是否漏风(排除风量不足);
4、 更换同型号过滤器验证(排除质量问题)。
——按如上步骤排查下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 08:56:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报