老师们,十万级车间的空调会不会因为长期不开而导致空调维持车间环境的能力变差呀?
我们车间的空调会分区域,有时候有一个空调会不开(一共两组空调),最长时间大约在15天,但现在车间的环境监测结果比较差,尘埃粒子、浮游菌都不同程度的偏高了,这个的可能原因有些啥呀?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 15:48:46 | 显示全部楼层
再吹两天看
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-8-4 15:49:45 | 显示全部楼层
重新开启后多长时间进行环境监测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 15:54:20 | 显示全部楼层
开空调,清场,仔细清。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-4 15:54:46 | 显示全部楼层
不开空调就没办法保持对外界的绝压,一定有被污染的风险。为什么会要求有值班模式?最重要的不还是为了节能还能保持洁净区的对外压差。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2025-8-4 15:55:22 | 显示全部楼层
不一定,也可能没有打扫干净
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:26:37 | 显示全部楼层
开启空调后,需要空吹一段时间在进行测试,而且测试前需要对洁净区进行彻底清洁,洁净区的温湿度/压差都要正常后,方可进行测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:28:58 | 显示全部楼层
     不一定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:31:51 | 显示全部楼层
两组空调共用一套管道么,如果不是,就看看出问题的房间对应的管道,如果是,会不会是清洁问题。(盲猜:都能停机了,人物流管控会不会也有问题)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-4 16:33:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-4 16:50:30 | 显示全部楼层
为什么要有两组空调?一组空调到底是不是控制一个洁净区,另外一组控制CNC。还是两组都是控制洁净区的?
为什么要单独开一组,如果都是控制同一个区域,你们怎么能关闭一组?还有,关闭一组空调你们有没有做过测试,换气次数和粒子,自净,微生物是否合格?如果你们什么相关的调试验证都没有做过,你们怎么能随便关闭空调。
从风险评估出发,你们就不能随便关闭空调机组。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-4 17:10:39 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2025-8-4 15:49
重新开启后多长时间进行环境监测?

大约运行了两天测的,测定当时是动态的,我们的机器在运行
法规要求这个时候确认环境是静态,但是我们之前测的时候也是动态(更换高效前)都能够合格,现在换了高效反而更差了,厂家提供的检验报告看起来也没啥问题

点评

这一看就知道你们不明白问题的关键,第一,更换高效过滤器你们检漏了没有?不是看别人的报告,你们自己实测了没有,第二,每个房间的风量测试了没有,换气次数到底有没有变化?第三,为什么不先做静态的所有测试,这  详情 回复 发表于 2025-8-5 08:32
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-4 17:12:19 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-8-4 16:50
为什么要有两组空调?一组空调到底是不是控制一个洁净区,另外一组控制CNC。还是两组都是控制洁净区的?
...

我们的两组空调一组覆盖走廊那边的多个小功能间,一组覆盖我们的比较大的一个功能间(不包括走廊)

点评

一组不开,其余的压差梯度是否还符合设计、使用要求?  详情 回复 发表于 2025-8-5 08:16
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-5 08:05:12 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-8-4 16:50
为什么要有两组空调?一组空调到底是不是控制一个洁净区,另外一组控制CNC。还是两组都是控制洁净区的?
...

这种我们每次长时间停机后都会臭氧消毒、大清场后再开工,像这种长期不开工也需要做验证吗?

点评

不是你长期不开工也需要做验证,是你做了最长环境维持时间的验证没有?就是说你每次停机多长时间可以不做清洁消毒。你们臭氧消毒和清洁卫生验证做了没有?你们有没有证明你们臭氧消毒和清洁卫生是有效的,你们两组空  详情 回复 发表于 2025-8-5 09:25
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-5 08:06:31 | 显示全部楼层
彳亍1234567 发表于 2025-8-4 16:31
两组空调共用一套管道么,如果不是,就看看出问题的房间对应的管道,如果是,会不会是清洁问题。(盲猜:都 ...

管走廊的那个空调只要车间开工就会开,会关的是那个不管走廊的空调
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-5 08:09:55 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2025-8-4 15:54
不开空调就没办法保持对外界的绝压,一定有被污染的风险。为什么会要求有值班模式?最重要的不还是为了节能 ...

不开的时候就直接当成一般区对待了,再开机会开臭氧、清场消毒

点评

不说完全不行,你要验证这样行,会被在各个方面被挑战。  详情 回复 发表于 2025-8-5 08:12
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-8-5 08:11:45 | 显示全部楼层
做自净能力验证了吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-5 08:12:25 | 显示全部楼层
740965409 发表于 2025-8-5 08:09
不开的时候就直接当成一般区对待了,再开机会开臭氧、清场消毒

不说完全不行,你要验证这样行,会被在各个方面被挑战。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-8-5 08:16:42 | 显示全部楼层
740965409 发表于 2025-8-4 17:12
我们的两组空调一组覆盖走廊那边的多个小功能间,一组覆盖我们的比较大的一个功能间(不包括走廊)

一组不开,其余的压差梯度是否还符合设计、使用要求?

点评

就算一组不开符合压差梯度要求,其实也不行。因为不开空调相当于把CNC区当成真的一般区了,这时候空调不开一般区的粒子和微生物会进入CNC,如果空调突然关闭或者类似出现频率不稳,类似人喘气一样。这些微生物就会直  详情 回复 发表于 2025-8-5 09:40
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-5 08:16:57 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2025-8-5 08:12
不说完全不行,你要验证这样行,会被在各个方面被挑战。

老师,能详细讲解一下吗?我们这边只考虑了关机的时间间隔
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-20 05:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表