      近日因高温,空调系统出现洁净区房间很热(大概30℃)。查看风冷型空调机组控制屏设置的温度为16±1℃,机组控制屏显示的制冷进风温度为15℃ 左右,但是机组控制屏显示的回风温度为30℃。室内温湿度表实测显示温度32℃。检查空调机组外机均正常运行,过滤器已进行更换,阀门已检查全部开启,蒸发器未堵。求原因?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:39:25 | 显示全部楼层
送风多少度

点评

送风是15℃,回风30℃,室内32℃  详情 回复 发表于 2025-8-4 16:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-8-4 16:45:35 | 显示全部楼层

送风是15℃,回风30℃,室内32℃
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:46:17 | 显示全部楼层
室外温度是多少?你的新风量又是多少?

点评

室外温度45左右,新风量是够的。  详情 回复 发表于 2025-8-4 16:48
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-8-4 16:48:09 | 显示全部楼层
sdsonny123 发表于 2025-8-4 16:46
室外温度是多少?你的新风量又是多少?

室外温度45左右,新风量是够的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:50:11 | 显示全部楼层
你室外45摄氏度?????洁净区30摄氏度也算正常

点评

室外45℃,室内30度算正常的吗?  详情 回复 发表于 2025-8-4 16:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:51:48 | 显示全部楼层
想再减温度你要么换功率大的空调,要么减小新风量,加大内循环!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-8-4 16:52:10 | 显示全部楼层
sdsonny123 发表于 2025-8-4 16:50
你室外45摄氏度?????洁净区30摄氏度也算正常

室外45℃,室内30度算正常的吗?

点评

这不是搞笑吗,不管你室外温度多少,你的空调机组能不能正确将温度控制在你们要求的范围内才是正常。如果控制不了,那么说明你们空调机组的性能不达标或者是出现其他问题。  详情 回复 发表于 2025-8-5 09:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:54:20 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2025-8-4 16:52
室外45℃,室内30度算正常的吗?

对于你的空调来说可能正常。你空调制冷性能达不到!

点评

制冷送风温度是15度哟,只是回风温度是30度,室内32度。室内无加热设备  详情 回复 发表于 2025-8-4 16:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-8-4 16:55:32 | 显示全部楼层
sdsonny123 发表于 2025-8-4 16:54
对于你的空调来说可能正常。你空调制冷性能达不到!

制冷送风温度是15度哟,只是回风温度是30度,室内32度。室内无加热设备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 16:57:26 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2025-8-4 16:55
制冷送风温度是15度哟,只是回风温度是30度,室内32度。室内无加热设备

那你空调管道漏风

点评

排查了,不会大面积漏风。顶上无严重漏风情况。  详情 回复 发表于 2025-8-4 16:59
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-8-4 16:59:14 | 显示全部楼层
sdsonny123 发表于 2025-8-4 16:57
那你空调管道漏风

排查了,不会大面积漏风。顶上无严重漏风情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 17:00:41 | 显示全部楼层
亲,做空调系统的URS的时候,是要确定功率的。制冷量,相当于冰箱的压缩包有多大能力{这个比喻也不恰当}。
功率总得有。

再打个比方,卧室12平方米,1到1.5匹空调就行。客厅50平方米,就得3.5到5匹哦。  如果客厅是小空调,那么总是热啊。 总之不凉快!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 17:03:53 | 显示全部楼层
如果一起正常的话,会不会是功率太小了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-4 17:27:54 | 显示全部楼层
是直膨式空调机组吗?
找个温度计测一下送风口是真的15度,还是温度探头不准;看一下外机电流,是否已经满功率运行;看一下送回风风量是否正常。
把新风阀关掉,只开送风和回风,看看能不能降。
凌晨的时候看一下,如果凌晨温度能降,可能车间保温性能不行;如果凌晨不能降,可能室内有发热量大的设备。
也可以看下设计院设计的参数,一般设计院会按当地夏季平均气温设计冷量,遇到极端天气会不够。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-4 18:30:30 | 显示全部楼层
你总房间面积多大,房间内人员多少,空调机组送风量是怎么定的,每个房间的换气次数多少?还有房间内有没有用校准的温湿度计去测试?过滤器未更换前温度是否正确,还有湿度控制在多少?空调的冷冻水的水温设置多少?还有你们实际测试了机组的送风温度没有。

点评

这些问题是比较全面的。  发表于 2025-8-5 08:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-5 07:46:16 | 显示全部楼层
1.如直膨机,可能缺少冷媒了;
2.如冷水机,检查冷水管道Y型过滤器是否堵塞,检查再热是否泄漏(自动阀或旁通);
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-5 08:44:03 | 显示全部楼层
往年也这样吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-5 09:01:49 | 显示全部楼层
一切都正常,送风制冷也有,那就是你空调功率太小,小马拉大车效果不好
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-5 09:43:08 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2025-8-4 16:52
室外45℃,室内30度算正常的吗?

这不是搞笑吗,不管你室外温度多少,你的空调机组能不能正确将温度控制在你们要求的范围内才是正常。如果控制不了,那么说明你们空调机组的性能不达标或者是出现其他问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-22 11:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表