[空调系统] 求教净化空调大神关于制冷的疑难杂症!!!

[复制链接]
药徒
发表于 2025-8-5 11:18:28 | 显示全部楼层
测下洁净区送风口温度,看下多少度,正常风管保温效果好的话差不多15℃,不会有太差的温度差异,大的话排查风管,还有一个排查下送风量,是不是送风量太小,没能有效降温
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-5 14:23:23 | 显示全部楼层
近日因高温,空调系统出现洁净区房间很热(大概30℃)。查看风冷型空调机组控制屏设置的温度为16±1℃,机组控制屏显示的制冷进风温度为15℃ 左右,但是机组控制屏显示的回风温度为30℃。室内温湿度表实测显示温度32℃。检查空调机组外机均正常运行,过滤器已进行更换,阀门已检查全部开启,蒸发器未堵。求原因?

有几个疑问,
1. 洁净区空调?风冷型空调机组?都是新风+表冷段+加热加湿+送风段组合式风柜形式。蒸发器未堵?咋感觉你说的是冷水机组啊。
2,洁净区密封检查下,如果近期空调连续运行,应该不会因为外界室外温度高了,洁净区温度高降不下来。与新风没有太大关系,送风都是有16°,与外界室外温度没有关系。
3,洁净区热源找下,有些设备的新风是夹层,未有温度控制,是否有排风机组没有正常运行,房间的压差都正常没有?
4,所有的房间都高?还是个别的,若是个别的,找到原因,若是都高,找风管段是否漏风?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-7 11:24:14 | 显示全部楼层
看看换气次数,看看排风和新风是不是合适嘞,夹层是不是又窗户,夹层热不热  是不是处于暴晒,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-8 14:53:21 | 显示全部楼层
感觉问题有点搞笑,室外45,房间30,你这个洁净区直接放在室外直射吗?没有外围区域吗?一个房子罩着也不至于呀,其次就是上边说的,送风新风多少,换气满足要求吗?房间有产热设备吗?如果有直排;问题需要直接描述,很好解决