发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,空调系统验证中房间的温湿度、压差的确认用到的温湿度计和压差计,对这些设备除了在计量有效期内,还有什么要求么?设备自身的精度要求?法规上的要求?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
精度合适,在计量有效期内就行,没有其它特殊要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
按照要求来就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
没有其他什么要求呀,
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
有效期内,精度等级高于现场计量器具的精度等级
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
看你的温湿度要求把,比如你要求的温度波动时±5°C,你不能拿一个±5°的温度计把?
这种精度要求不是很高的,仪器选择还是按1/5或者1/10来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
校准(计量)范围要包含你的使用范围,其他的没什么特殊规定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这些计量仪表除了在计量有效期内,精度需要满足具体工艺的要求,设置的点位需要具有代表性。