医疗器械空调系统初阻力、终阻力大家怎么设定的

[复制链接]
药生
发表于 2025-10-7 19:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今天看到标准:《GB/T 14295-2019 空气过滤器》。里面提到:
  • 粗效初阻力:≤50Pa,终阻力≤200Pa
  • 中效初阻力:≤80Pa,终阻力≤300Pa,
请问大家对于空调系统的粗效、中效过滤器的压差如何控制的,终阻力是否采用的初阻力的2倍?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-8 08:27:33 | 显示全部楼层
            1
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-10-8 10:47:43 | 显示全部楼层
我们一般只看初阻力,终阻力是有压差表显示,还是要自己测的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-8 14:29:40 | 显示全部楼层
我们看到的高效过滤器初阻力是厂家在额定风量下测到的阻力。而我们在实际应用中,每个风口的风量大小都不一样,所以需要在风量压差平衡好之后,用压差表测当前风量下的阻力值,当空调机组运行一段时候以后,比如半年或者一年,再测一次,此时的阻力值与当初的阻力值进行比较,如果超过1.5倍或2倍以上,则需要更换高效过滤器了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-9 08:17:53 | 显示全部楼层
初阻力:空设备首次3Q验证时时测量结果(即安装时), 终阻力:一般为初阻力2倍  经历多次体考,未被质疑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-9 08:49:47 | 显示全部楼层

初阻力:空调系统安装后首次3Q验证时时测量结果(即安装时),
终阻力:一般设定为初阻力2倍,达到即更换过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-9 09:18:55 | 显示全部楼层
初始压差都为1;粗效:1.5倍清洗,2倍更换,清洗只能一次;
中效:2倍更换。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-10-9 16:15:26 | 显示全部楼层
一般是记录初阻力 达到终阻力时清洗或者更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-9 17:00:13 | 显示全部楼层
这个标准是生产过滤器的厂家需要考虑的,你不用管这个,只用记录初阻力就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-10 11:07:37 | 显示全部楼层
1.5倍至2倍,可以参考一下北京局的洁净区检查要点指南,里面与提到初、中、高效的初阻力和终阻力的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-10-10 15:46:20 | 显示全部楼层
我们初阻力就是更换新的后测到的实时压差,到达2倍了就必须更换,50和80就是参照,初阻力和这个差的较多就考虑是否有其他问题了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-26 18:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表