[动物疫病诊断试剂] 洁净区内是否可以放置灭火器?

  [复制链接]
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,请教一下,D级洁净区内可以放置消防灭火器吗?今天领导让把灭火器放入车间,我说按GMP要求,生产区域不能有与生产无关的设备设施,而且灭火器存在不易清洁的死角,但是,领导非要放,这样可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
GMP可不管你放不放,放了你就要有足够的措施降低风险,但你要是不放,那安防就不会不管了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
leaves 发表于 2025-11-17 11:36
GMP可不管你放不放,放了你就要有足够的措施降低风险,但你要是不放,那安防就不会不管了

干了这么久,第一次碰到车间里放灭火器
回复

使用道具 举报

大师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
肥龙 发表于 2025-11-17 11:40
干了这么久,第一次碰到车间里放灭火器

说明,你们消防管的松。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
可以放,
但是,不可以直接放。
一般都是放在密闭的消防柜里,和消防水带、消火栓放一起。外部做密封,平时不打开,尤其是生产时不打开,所以不存在所谓的清洁死角问题。

点评

正解  发表于 3 天前
对,这个不是放置在外面。而是消防柜,如果没有就是消防安全不合规。消防验收不能通过  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
既要满足GMP要求,也要符合安全生产法的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
肥龙 发表于 2025-11-17 11:40
干了这么久,第一次碰到车间里放灭火器

那你们厂房的设计也有问题,洁净区内没有预留消防管道吗?楼上是正解,灭火器连着水带等内嵌在彩钢板内,门平时都是关的,制定检查周期(确认灭火器效期),例如每月一次,那打开门的那天同步做车间月清

点评

是不锈钢柜子内嵌在彩钢板墙体内。这样才是对的,这个东西放在不锈钢里面才能更保证安全。  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
D级洁净区可以放置灭火器,最好放置在灭火器箱内便于管理。另外,从GMP角度需要考虑避免污染的措施,做好巡检和卫生清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
为什么不放, 必须可以放啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
洁净区厂房不管什么级别的,都要放消防的消防栓、灭火器,消防大于你的法规,老师不会挑战你这些。但是放的时候你要放在消防箱里面,并且消防箱还要的柜门密封,等你环境破坏了,打开做消防检查就行,但是环境保持期间绝对不能打开,打开一次就环境必须破坏,你要是还不放心,就做个记录卡,消防箱打开、清洁、维保的记录,到时候消防来了,GMP检查的来了都没话说,千万别听有些人的说洁净区不能放消防的东西,你只要不放,消防来检查你们公司分分钟关门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
要放,如果没有预定位置,就属于设计不合理了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
leaves 发表于 2025-11-17 11:54
那你们厂房的设计也有问题,洁净区内没有预留消防管道吗?楼上是正解,灭火器连着水带等内嵌在彩钢板内, ...

谢谢,受教了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
lzhao5488 发表于 2025-11-17 12:08
D级洁净区可以放置灭火器,最好放置在灭火器箱内便于管理。另外,从GMP角度需要考虑避免污染的措施,做好巡 ...

哦,不能直接放,明白了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2025-11-17 12:48
洁净区厂房不管什么级别的,都要放消防的消防栓、灭火器,消防大于你的法规,老师不会挑战你这些。但是放的 ...

谢谢详细解答
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-11-17 11:44
可以放,
但是,不可以直接放。
一般都是放在密闭的消防柜里,和消防水带、消火栓放一起。外部做密封,平 ...

这个还真没有,看来要学的还是很多
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
汉字太少 发表于 2025-11-17 11:52
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-21 04:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表