蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 271|回复: 18
收起左侧

[确认&验证] 空调系统PQ中的表面微生物点位

[复制链接]
药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请教一下各位老师,在做空调系统再验证的时候,表面微生物点位,我将门把手内外都进行采样监测,这样合理吗?我个人是觉得门分两面,人员进出都会触碰到门把手,单面可控不代表没有风险,问题在于一个走廊连接了大大小小很多个房间,如此布点的话,是否过于繁琐?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
扣细节,当然是可以采样人员会骂你不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 08:12 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,表面内外门把手都取,但是QC不乐意,要开会讨论,心累。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 08:27 | 显示全部楼层
评估下关键房间采,非关键的不采不得了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 08:34 | 显示全部楼层
我们以前无菌制剂A/B/C/D级都是取单面门把手,A级和B级的门只有单面有门把手,,C级和D级属低风险区域,没必要取双面门把手
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 08:34 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2025-11-18 08:34
我们以前无菌制剂A/B/C/D级都是取单面门把手,A级和B级的门只有单面有门把手,,C级和D级属低风险区域,没 ...

那请问是取走廊侧的还是房间内的呢

点评

门把手装在哪边就取哪边,无菌制剂门只有一边有门把手,另一边是光感应的(我记得我们之前的门把手都是装在房间内的)  详情 回复 发表于 前天 08:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 08:35 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2025-11-17 17:29
扣细节,当然是可以采样人员会骂你不?

就是怕被骂,说我纸上谈兵,站着说话不腰疼,所以才来向大家求助

点评

得看你是什么级别得洁净区啊,若是D级,完全没必要取两边  详情 回复 发表于 前天 08:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 08:37 | 显示全部楼层
我还是那么贰 发表于 2025-11-18 08:34
那请问是取走廊侧的还是房间内的呢

门把手装在哪边就取哪边,无菌制剂门只有一边有门把手,另一边是光感应的(我记得我们之前的门把手都是装在房间内的)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 08:38 | 显示全部楼层
我还是那么贰 发表于 2025-11-18 08:35
就是怕被骂,说我纸上谈兵,站着说话不腰疼,所以才来向大家求助

得看你是什么级别得洁净区啊,若是D级,完全没必要取两边
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 08:39 | 显示全部楼层
看接触频率高,污染可能大的门取一下就行了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 08:49 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2025-11-18 08:38
得看你是什么级别得洁净区啊,若是D级,完全没必要取两边

我们的是C级洁净区,两侧都有门把手,进出有需要用门把手开关门,所以我才觉得风险与被骂并存

点评

进出都用门把手本身就是没养成好习惯的操作,你们洁净区不会装的圆形的本把手吧?圆形门把手不符合洁净区使用要求,要装条形的门把手,往前推的那一侧用肘部压住门把手,然后顺势往前推,就能开门了,不存在两边门把  详情 回复 发表于 前天 09:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 08:51 | 显示全部楼层
小林77 发表于 2025-11-18 08:39
看接触频率高,污染可能大的门取一下就行了

我们的是C级洁净区,门两侧都有门把手,各个房间都会进出,你说的频率是按人员进出该房间的频率吗,那可能需要找车间确认一下,因为除了关键房间外,清洗室、洁具间人员进出的频率也高
回复

使用道具 举报

药神
发表于 前天 08:53 | 显示全部楼层
根据情况评估一下,取一面,是内或者外,跟着房间取,比如是操作间的还是走廊的门把手
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 09:02 | 显示全部楼层
取单面就行了、总不能取墙面的时候把整面墙都取吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 09:02 | 显示全部楼层
我还是那么贰 发表于 2025-11-18 08:49
我们的是C级洁净区,两侧都有门把手,进出有需要用门把手开关门,所以我才觉得风险与被骂并存

进出都用门把手本身就是没养成好习惯的操作,你们洁净区不会装的圆形的本把手吧?圆形门把手不符合洁净区使用要求,要装条形的门把手,往前推的那一侧用肘部压住门把手,然后顺势往前推,就能开门了,不存在两边门把手都使用。这是洁净区最基本的好习惯操作,你们没给员工培训好吧,一般的洁净区房间都是往里开的,在外侧可以用肘部开门推门,在房间内才需要用门把手,所以只需要取房间内的就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 10:14 | 显示全部楼层
门把手不需要内外取,可以将房间内测的门划分在房间的表面内,对于房间外侧的门可以划分到走廊或者另一个房间的表面内进行取样;对于走廊的话可以从进出频率来评估选点
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 10:38 | 显示全部楼层
单面完全可以啊,没必要太纠结这玩意,用风险评估给个取单面的理由就行。
回复

使用道具 举报

发表于 前天 10:41 | 显示全部楼层
评估下单面吧,量大了QC肯定不乐意
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 10:49 | 显示全部楼层
筱舞nyx 发表于 2025-11-18 10:41
评估下单面吧,量大了QC肯定不乐意

我也是这么想的,所以来论坛问问各位大佬,评估有没有相应的依据
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。