蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 261|回复: 12
收起左侧

[空调系统] 自净时间测试房间选取原则

[复制链接]
药徒
发表于 昨天 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
自净时间测试房间选取的核心原则是:优先选择自净能力最差、最具代表性、风险最高的房间,确保测试结果能真实反映整个洁净区的最低性能底线。

一、核心选取原则(按优先级排序)
  • 1、换气次数最低的房间
    • 换气次数直接决定自净效率,换气次数越少,自净时间越长,是最关键的判定指标。
    • 若各房间换气次数不同,必须优先选择换气次数最低的房间,其结果代表整个洁净区的自净能力下限。

  • 2、气流最不利的房间
    • 送风管最远端 / 离空调机组最远的房间:送风路径最长、风压损失最大、气流到达最慢。
    • 气流死角 / 涡流区房间:如房间角落、高大设备后方、气流难以覆盖的区域。
    • 回风口布置不合理的房间:如回风口过少、位置偏远,污染物排出不畅。

  • 3、污染风险最高的房间
    • 主要功能间 / 核心生产区:如制药的灌装间、电子的芯片制造间,是洁净控制的核心。
    • 产尘量大 / 操作频繁的房间:人员活动多、设备产尘多、污染负荷高。
    • 高洁净度等级房间:如 B 级、A 级(A 级通常不做自净测试),对自净能力要求最严苛。

  • 4、空间与布局代表性房间
  • 面积最大 / 净高最高的房间:体积大,污染物稀释难度大。
  • 布局复杂 / 隔断多的房间:气流组织易紊乱,自净难度高。
  • 典型工艺房间:覆盖主要生产流程,结果具有普遍参考价值。

相关帖子

回复

使用道具 举报

药士
发表于 昨天 14:57 | 显示全部楼层
自净时间如果是发尘100倍,还好说。要是从动态到静态的时间,那选择要考虑的东西就多。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 15:27 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2026-3-4 14:57
自净时间如果是发尘100倍,还好说。要是从动态到静态的时间,那选择要考虑的东西就多。

我们现在一般采取的都是发沉到100倍的检测方法
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 15:28 | 显示全部楼层
第三方洁净环境-验证检测,业务范围:空调系统、工艺气体、温度验证、纯蒸汽、工艺设备等,欢迎各位前来咨询,13258207809(微信同号)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 昨天 15:47 | 显示全部楼层
爱学习的加菲猫 发表于 2026-3-4 15:27
我们现在一般采取的都是发沉到100倍的检测方法

D级不能按照100倍发尘做。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 16:00 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2026-3-4 14:57
自净时间如果是发尘100倍,还好说。要是从动态到静态的时间,那选择要考虑的东西就多。

发尘100倍,设备根本扛不住,现在基本不用这个方法了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 17:02 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2026-3-4 16:00
发尘100倍,设备根本扛不住,现在基本不用这个方法了

100倍不是说一定发烟当D级标准的100倍,也可以是,日常监测状态的100倍以上
回复

使用道具 举报

药士
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2026-3-4 17:02
100倍不是说一定发烟当D级标准的100倍,也可以是,日常监测状态的100倍以上

自净时间的说法应该是从动态标准恢复到静态标准。D级静态标准352万,有可能你用H14的高效日常100倍不会超过静态标准太多,做自净意义不大。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2026-3-5 08:09
自净时间的说法应该是从动态标准恢复到静态标准。D级静态标准352万,有可能你用H14的高效日常100倍不会超 ...

不管是GMP指南,还是ISO都没有强制规定100倍是352w(静态标准)的100倍;
加入你日常洁净区静态为5000,你可以发烟到10000的100倍,即保证能正常下降100倍即可。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2026-3-5 08:35
不管是GMP指南,还是ISO都没有强制规定100倍是352w(静态标准)的100倍;
加入你日常洁净区静态为5000, ...

好,如果你日常是10w,一年后是100w,那你之前做的自净时间还好用么?作为第三方,所作所为都要考虑周全。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2026-3-5 09:00
好,如果你日常是10w,一年后是100w,那你之前做的自净时间还好用么?作为第三方,所作所为都要考虑周全 ...

做自净前,先做悬浮粒子测试不就行了

点评

可以自夸不能自大  详情 回复 发表于 5 分钟前
回复

使用道具 举报

药士
发表于 5 分钟前 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2026-3-5 13:08
做自净前,先做悬浮粒子测试不就行了

可以自夸不能自大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-5 14:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表