臭氧对洁净区消毒该如何进行性能确认?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-1-10 09:50:56 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2013-1-10 09:42
什么试剂啊,可以知道臭氧的浓度吗?

我刚才查了一下,叫臭氧检测管。可能没有那么准确。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 09:52:18 | 显示全部楼层
最好用臭氧自动监测仪,就是带防护服和防护口罩一样对人伤害很大,我就深受其害,得了慢性咽炎。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:56:30 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2013-1-10 09:48
我认为只要能够证明经消毒后房间内沉降菌数能明显少于经消毒前房间内沉降菌数。且具有重现性,就行,不需要 ...

嗯 ,谢谢啊,有一个问题就是,在臭氧消毒前,空调是否会开着,如果开的话,那样沉降菌也会很少的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:57:55 | 显示全部楼层
jiang376 发表于 2013-1-10 09:46
我们做无菌医疗器械的,这个方法应该是可行的,因为我们在省药监培训也是这样讲的

嗯,谢谢了,就是楼上说的有检测臭氧浓度的试剂,能具体说下吗?再次感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 09:58:51 | 显示全部楼层
首先测试浓度,臭氧浓度的测试仪外面有卖的,选择进口的,4万左右,测试浓度时选择有代表的房间就可以了,比如换气次数最低的房间,关键的操作区域,物理的风管的最远端等,而且这个臭氧浓度测试仪现在是可以校正计量的,进去的方式根据你的仪器了,有的是有探头在里面,人不要进去,有的是手持式的,就要防毒面具进去测试。
其次,微生物的挑战试验,嗜热脂肪芽孢杆菌菌片(进口)放入上述的代表的房间,进行微生物的挑战试验。
做到这个应该就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:59:48 | 显示全部楼层
swing_lily 发表于 2013-1-10 09:40
我们用金黄色葡萄球菌做挑战试验的,对空调出风最远端的房间进行测试。
浓度的话是种像针管一样的东西,有 ...

嗯,你们就只做金黄色葡萄球菌的挑战吗?其它像沉降菌,表面微生物不做了吗?谢谢了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 09:59:55 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2013-1-10 09:50
单独挑战,意思就是将臭氧发生器搬到洁净室然后对单独房间测试吗?

哦!微生物检验中的阳性室里可以试验!验证臭氧灭菌能力就可以了!洁净区大范围应该不适于做试验吧!看看其他高手还有没有意见!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:05:50 | 显示全部楼层
云中漫步sue 发表于 2013-1-10 09:52
最好用臭氧自动监测仪,就是带防护服和防护口罩一样对人伤害很大,我就深受其害,得了慢性咽炎。。

嗯,好的,谢谢提醒,也祝您早日康复!自动检测仪能检测的是不是只是出来的浓度啊?我想检测到单个房间的浓度,那样才准确。有方法吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:06:29 | 显示全部楼层
lele2008 发表于 2013-1-10 09:59
哦!微生物检验中的阳性室里可以试验!验证臭氧灭菌能力就可以了!洁净区大范围应该不适于做试验吧!看看 ...

好的,谢谢了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:10:27 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-1-10 09:58
首先测试浓度,臭氧浓度的测试仪外面有卖的,选择进口的,4万左右,测试浓度时选择有代表的房间就可以了,比 ...

嗯,好的。谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:22:30 | 显示全部楼层
swing_lily 发表于 2013-1-10 09:50
我刚才查了一下,叫臭氧检测管。可能没有那么准确。

有一个问题就是臭氧检测管它是不是瞬时读数,如果是的话,当臭氧浓度下降时,它的读数也下降,这样就不知道,它的浓度,最大是多少了啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-10 10:55:48 | 显示全部楼层
讨论比较热烈,也很透彻,非常感谢大家参与讨论。
首先,我认为,消毒,没有必要做挑战性,想做也可以,但是成功与失败又能说明什么问题呢?不是过度杀灭。
消毒前做浮游菌沉降菌擦拭菌微生物基线,消毒后再做一次,做一下消毒效果比较就可以了。
取样经过风险分析,取具有代表性的房间、或者关键功能房间、或者条件最差的房间,取样部位原则相同。
选择臭氧发生器一定要注意发生量,臭氧半衰期30分钟,衰减速度与发生速度要匹配,能够满足持续的浓度要求和消毒时间,这个浓度和时间我没记住,发过贴,可以搜索一下“臭氧消毒”,内容很丰富,各种做法都有。
浓度检测,可以使用在线的远传数据,也可以通风半小时后进去检测,因为臭氧半衰期为半小时,半小时后一般危害性不大了。
好像还有一种试纸检测方法(这个不确定),可能简单一些。
无菌区灭菌,就不要用臭氧了。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 11:11:12 | 显示全部楼层
学习一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-9 11:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表