[吐槽及其它] 净化空调的初、中效压差的范围各家都是怎么规定的呢?

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-12-25 23:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x


一、如果净化空调的初效过滤器的初阻为40Pa,清洗后阻力为45Pa,那么初效过滤器的压差应为多少合适呢?
你属于以下哪一种呢?请说明理由以供学习!
范围:(1)40pa-60pa(初阻的1.5倍)
      (2)45pa-60pa
          (3)45pa-67.5pa
          (4)其它

二、初阻为40Pa,清洗后阻力为38Pa
范围:(1)40pa-60pa
          (2)38pa-60pa
          (3)38pa-57pa
          (4)其它
   
         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 00:18:56 | 显示全部楼层
初阻力厂家说明书上可能有说明,具体可以参照安装之后压力表上的具体数值设定,第一次安装使用时压力表显示值为初阻力P1,范围的话我这里是P1-2P1,还需参考使用环境进行,及时定期进行更换或清洗,例如可以每3个月对其进行更换或清洗

点评

谢谢  发表于 2013-12-26 17:43
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2013-12-26 05:57:29 | 显示全部楼层
一般定为初阻力的2倍,进行清洗和更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 07:47:16 | 显示全部楼层
大于初始阻力的1.5-2倍进行清洗,低于初始阻力进行更换,顺便有些疑惑的是,你的第二种清洗后的阻力怎么小于初始阻力,洗漏了吧?

点评

过滤器即然允话清洗,那么就有可能洗更薄了,但还是能达到使用要求,对于这种情况持什么观点?  发表于 2013-12-26 17:45
非常同意此解释。  发表于 2013-12-26 10:01
同意这个观点  发表于 2013-12-26 08:36
同意!  详情 回复 发表于 2013-12-26 08:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 08:22:17 | 显示全部楼层
初阻力的2倍,与定期更换两个标准。哪个先到用哪个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 08:28:38 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-12-26 07:47
大于初始阻力的1.5-2倍进行清洗,低于初始阻力进行更换,顺便有些疑惑的是,你的第二种清洗后的阻力怎么小于 ...

同意!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 08:53:07 | 显示全部楼层
大多为初阻力的2倍,进行清洗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 09:01:21 | 显示全部楼层
初中效过滤器清洗与更换有三种情况:
1、终阻达到初阻的2倍时,予以清洗或更换;(虽说初阻厂家会给出一个值,但个人认为还是以安装到空调机组内的值为准)
2、每季度清洗或更换;
3、终阻小于初阻时更换;(说明过滤器被击穿,发生了较大的泄露)

点评

终阻小于初阻时就更换,那是不是不能洗得太干净?  发表于 2013-12-26 17:48

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
咕咕 + 2 赞一个!感谢支持蒲公英论坛!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 09:16:15 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2013-12-26 09:01
初中效过滤器清洗与更换有三种情况:
1、终阻达到初阻的2倍时,予以清洗或更换;(虽说初阻厂家会给出一个 ...

学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 09:41:49 | 显示全部楼层
清洗之后的初阻不得小于新过滤器的初始阻力,否则更换.再次清洗或更换的终阻仍为初始阻力的2倍
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 10:02:26 | 显示全部楼层
第二个要更换了, 不能使用了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 18:24:52 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-12-26 07:47
大于初始阻力的1.5-2倍进行清洗,低于初始阻力进行更换,顺便有些疑惑的是,你的第二种清洗后的阻力怎么小于 ...

前边的漏了 只要高效没事 环境指标短期内应该还是合格的 但所有的负担都压在高效身上了 估计用不了多长时间你家高效要么堵要么漏,这后果的严重程度不用说吧! 与其现在换换初效、中效还是不久的将来换高效哪个划算?要想高效用的时间长 就好好对待你家的初中效吧   

点评

嗯 好  发表于 2013-12-27 19:37
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-27 11:42:51 | 显示全部楼层
一般定为初阻力的2倍,进行清洗和更换。第二个数值有异常,漏?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 12:57:03 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e179:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 16:45:04 | 显示全部楼层
初祖力的两倍以内就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-7 15:12:18 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2013-12-26 08:28
同意!

是有这种情况的,初次安装楼主所说的,进行清洗后是小于初次安装的,如40减到了38,是不是可以接受的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-15 10:22:52 | 显示全部楼层
我有发详细明细 你可以了解下

点评

在哪里呀?  发表于 2014-5-16 20:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-15 13:14:25 | 显示全部楼层
青帝 发表于 2013-12-26 00:18
初阻力厂家说明书上可能有说明,具体可以参照安装之后压力表上的具体数值设定,第一次安装使用时压力表显示 ...

我们公司和你这边一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-20 10:29:30 | 显示全部楼层
各位大神轻加一下,中效过滤器的压差一般在什么范围呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-28 10:42:41 | 显示全部楼层
初始压力在安装第一次时就已经确定不变了,以后都应该以这个为标准。 第一次安装好的初始压力值为20,以后无论清洗还是更换,压力值都应该保持在20-40之间,如果更换的过滤器达不到20-40,这个过滤器则不可用。一般小于20进行更换,大于40进行清洗/更换。最好规定最多清洗次数,用久了,清洗次数多了,有破损有堵塞,可能它也能够保持20-40之间,那样后面的过滤器,过滤压力很大。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-22 11:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表