蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4999|回复: 11
收起左侧

[工程设计与设备选型] 空调箱排水问题

[复制链接]
药徒
发表于 2013-6-25 17:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调箱冷凝水排水问题探讨
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 7&fromuid=26627


里面的实例3   为什么是H=150mm    才可以呢?? 怎么计算出来的呢

@石头968


回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 17:54:17 | 显示全部楼层
先顶一下,期待好的答案。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 10:39:39 | 显示全部楼层
没看实例,个人认为高度主要由反水弯决定的,反水弯直径越大需要的高度越高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:31:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-6-26 13:54:03 | 显示全部楼层
楼主观看的好仔细,我觉得上论坛就应该这样,才是典范,通过认真思考,交流才有收获
表冷器冷凝水的U型弯高度是可以计算出来的,根据经验结果就是负压推算出来的,即空调回风的压力,加入800pa,折算成水的高度就应该是80mm(101300为10600mm),再考虑增加一些水压,稍微多一点儿
楼主可以去看看您家的空调机组铭牌,应该有个送/回压力,回风压力的指标是多少?根据这个数值您推算一下返水弯的高度,验证一下。
文中的负压我觉得应该为1100Pa
以上仅供参考,希望各位能够亲自验证计算一下@哈森药业  @sunwang
期待石头给予准确答案@石头968   

点评

水的高度是用来抵消负压的,否则,水出不来,反而被吸进去。 据说H=风机压头/9.8+15cm 开利、麦克维尔等空调风柜说明书上都有存水弯的做法及计算方法 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水  详情 回复 发表于 2013-6-26 14:32
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-26 14:32:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2013-6-26 14:34 编辑
蒲公英 发表于 2013-6-26 13:54
楼主观看的好仔细,我觉得上论坛就应该这样,才是典范,通过认真思考,交流才有收获
表冷器冷凝水的U型弯高 ...

水的高度是用来抵消负压的,否则,水出不来,反而被吸进去。
据说H=风机压头/9.8+15cm(这个我也没有找到正确的计算公式)
开利、麦克维尔等空调风柜说明书上都有存水弯的做法及计算方法
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右

点评

这个公式空调厂商可以提供吧,开利原来的代理商可以联系到要一个  发表于 2013-6-26 21:04
以上的说法楼主好好参考思考一下,如果有问题,欢迎继续深入交流  详情 回复 发表于 2013-6-26 21:03
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-6-26 21:03:20 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-26 14:32
水的高度是用来抵消负压的,否则,水出不来,反而被吸进去。
据说H=风机压头/9.8+15cm(这个我也没有找 ...

以上的说法楼主好好参考思考一下,如果有问题,欢迎继续深入交流
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-27 07:52:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-15 16:43:08 | 显示全部楼层
谢谢無私的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 22:53:25 | 显示全部楼层
支持一下吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 16:15:05 | 显示全部楼层
学习了  有案例不错,是篇好文章!感谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-5 11:46:18 | 显示全部楼层
对于中央空调来说,若处于下面的情况:

1.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封;

2.当冷凝水段位于正压区段时,从节约能源,阻止害虫,病毒物,异味的侵入等角度来说建议还是使用存水弯;

3.排水接入有气味的管道,避免气味串回空调里,也是做个存水弯。

现在为了便于安装与使用方便,可以一种叫乒乓球水封来替代存水弯。

所谓乒乓球水封,我们传统的叫法就是空调U型(S型)存水弯,由于受到施工的空间位置的及繁琐的存水弯高度计算,现在大家都在使用新的空调凝结水水封来代替传统的存水弯,它的工作原理是:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。

这种做法的优点在于,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。