蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5449|回复: 31
收起左侧

[确认&验证] D级区长期停用的房间还要做空调验证吗???

  [复制链接]
发表于 2015-6-18 19:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
       各位道友,D级区长期停用的房间还要做空调验证吗???空调性能验证时还要做停用房间的沉降菌、浮游菌、表面微生物吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 21:14:49 | 显示全部楼层
如果你准备长期不用的话可以不做,但是使用前肯定是要验证的,相关的项目都要有。

点评

同意。  发表于 2015-6-19 09:32

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
huigenghao + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-18 21:28:18 | 显示全部楼层
停用有书面文件么,有标识么,有批准么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 22:26:36 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2015-6-18 21:14
如果你准备长期不用的话可以不做,但是使用前肯定是要验证的,相关的项目都要有。

不是整个系统都会相互影响吗 ?  长期不做  真的可以吗?会影响别的房间不

点评

既然他说这个区域停用,那空调自然是单独设置的,而且已经关闭了很长时间,如果你接下来也不准备用,你为嘛要验证他呢  详情 回复 发表于 2015-6-19 18:30
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-18 22:41:56 | 显示全部楼层
空调性能确认时要做停用房间的沉降菌和浮游菌的。而且所谓的停用房间即使不生产,也要每过一段时间清洁一次,不能一直不清洁。除非你物理的封闭这些房间,包括封闭送风口和回风口。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-18 23:35:46 | 显示全部楼层
长期不用的区域不用做,再次启用前做再验证。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 08:30:55 | 显示全部楼层
空调性能确认时要做停用房间的沉降菌和浮游菌的。而且所谓的停用房间即使不生产,也要每过一段时间清洁一次,不能一直不清洁。除非你物理的封闭这些房间,包括封闭送风口和回风口。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-19 08:51:16 | 显示全部楼层
不准备用了就不用浪费人力物力了,等要启用后再做吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 08:56:07 | 显示全部楼层
不用房间也有回风,也有并不严紧的门
依据风险,我认为到可以减少取样点、或减少频次,当然定期的做清洁也是必要的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 09:16:07 | 显示全部楼层
房间停用,封闭高效和回风口。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-19 09:48:02 | 显示全部楼层
好奇怎么个停用法?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 09:49:23 | 显示全部楼层
D级区长期停用的房间重新启用前需做,此外,日常卫生必须要做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 10:34:16 | 显示全部楼层
不能保证停用房间对整个区域没有影响,还是需要评估后再决定是不是可以不做验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 10:39:21 | 显示全部楼层
不用的房间不送风、不回风吗?难道这个房间是独立的空调系统吗?否则是需要做的,频次方面可以考虑降低。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 13:25:53 | 显示全部楼层
确定长期不用就不用做了吧。停用的房间除非是独立分开的,要不少不了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 13:34:16 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-6-19 08:56
不用房间也有回风,也有并不严紧的门
依据风险,我认为到可以减少取样点、或减少频次,当然定期的做清洁也 ...

有道理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 13:35:00 | 显示全部楼层
如果你准备长期不用的话可以不做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 13:49:37 | 显示全部楼层
空调验证是公共系统验证,停用房间是该系统的一部分,我觉得应该验证,否则如何评价整个系统的验证结果。而且停用房间还应该有详细的管理规定,避免对使用部分产生污染和交叉污染,因为停用房间不是密闭存在的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 18:30:16 | 显示全部楼层
kekeaisky 发表于 2015-6-18 22:26
不是整个系统都会相互影响吗 ?  长期不做  真的可以吗?会影响别的房间不

既然他说这个区域停用,那空调自然是单独设置的,而且已经关闭了很长时间,如果你接下来也不准备用,你为嘛要验证他呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 22:11:29 | 显示全部楼层
应该来说只需要连续进行检测就可以了,不用进行验证了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-28 23:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表