[生产运营] 关于洁净区能容纳最多人数的若干

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-11-18 14:00:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-17 20:06
依据各个区域送风量来确定人数,然后再对确定的人数进行验证,证明确定的最大人员数量是能够保障洁净区药 ...

由新风量推导所需送风量怎么计算?
保持温湿度所需的送风量怎么计算?
好像这些东西都不是企业要做的吧,这些不是设计单位在设计图纸时要考虑的吗?您的知识太丰富了,感觉足以匹敌专业的设计人员啊,希望您不吝赐教~!~

点评

保持温湿度所需的送风量怎么计算? 要看你的产湿、产热量,单位送风能够带走的湿热量。 很多设计院不会考虑设备的产湿产热产尘,只会用洁净级别来定理论换气次数,不知道调整一下整个车间的平衡,结果同一个洁净区  详情 回复 发表于 2013-11-18 15:31
先确定人数,乘以40,除以新风比,就是送风量。  详情 回复 发表于 2013-11-18 15:29
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-18 15:29:32 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-11-18 14:00
由新风量推导所需送风量怎么计算?
保持温湿度所需的送风量怎么计算?
好像这些东西都不是企业要做的吧 ...

先确定人数,乘以40,除以新风比,就是送风量。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-18 15:31:50 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-11-18 14:00
由新风量推导所需送风量怎么计算?
保持温湿度所需的送风量怎么计算?
好像这些东西都不是企业要做的吧 ...

保持温湿度所需的送风量怎么计算?
要看你的产湿、产热量,单位送风能够带走的湿热量。
很多设计院不会考虑设备的产湿产热产尘,只会用洁净级别来定理论换气次数,不知道调整一下整个车间的平衡,结果同一个洁净区,有的房间热死,有的房间冻死。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-26 22:53:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-27 13:08:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 08:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表