我公司的称量室背景为C/D级,称量台目前以A级的标准进行粒子和微生物的检测,实际测下来后发现很难符合A级标准的要求,我想请问一下大家,关于称量台的环境是否可以参照背景的洁净等级进行测量?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-23 12:20:38 | 显示全部楼层
这个应该不行。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-23 13:23:17 | 显示全部楼层
我认为这个和你的产品以及生产工艺有关,需要进行评估。比如,产品本身对微生物限度要求不高,或者后续有额外的降低微生物负荷的生产操作,那么即使在C级下称量也是没有问题的。当然,最好将该称量过程也加入验证内容中,通过中间产品的微生物负荷检测等方法加以证明。
事实上,称量时,如果是固体物料(尤其是已飞扬物料),几乎不能保证符合A级的动态粒子标准,A级送风倒是可以考虑。
仅供参考
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-25 11:15:32 | 显示全部楼层
helenyin 发表于 2015-9-23 13:23
我认为这个和你的产品以及生产工艺有关,需要进行评估。比如,产品本身对微生物限度要求不高,或者后续有额 ...

感谢回答,称量台的A级送风没有问题,关键是在进行微生物测试的过程中,很难达到A级的要求(<1),我想请问,称量台的微生物要求是否必须按照A级的标准?我们目前有固体及无菌制剂的品种。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 10:56:40 | 显示全部楼层
应该是A级要求。建议检查检查设备本身的问题。我们公司有一台很老旧的称量车,每次测A级都合格
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-14 21:43:44 | 显示全部楼层
你们首先应该弄清楚称量台设计级别的意义,再来看制定什么样的标准。你们的物料投料环境是什么?如果是C级,那么称量环境需要C级即可。如果是B级,那么就要求是B级。
称量台需要层流的目的,更多是避免称量物料对于外界环境的影响。通常,在C/D背景下的称量物料,都不是无菌要求的,所以称量台下的环境达到你需要的投料环境即可!在C/D级背景下的称量台,你认为微生物可以达到A级么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-20 08:40:25 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-10-14 21:43
你们首先应该弄清楚称量台设计级别的意义,再来看制定什么样的标准。你们的物料投料环境是什么 ...

感谢回复,我们的投料环境就是C/D级,平时测试时候 微生物 粒子确实很难满足A级要求,早就在思考是否标准定得过高,但是一直没有找到相关的支撑。你的回复给予了我很大信心。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-17 12:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表