洁净室人员上限的验证如何做?

[内容] 2015年版医疗器械GMP无菌医疗器械现场检查指导原则中规定:
2.23.1洁净室(区)内的人数应当与洁净室(区)面积相适应。
查看验证记录,是否对现场工作人员数量上限进行验证,确认能够满足洁净控制要求。核实现场工作人员数量并查看相关记录,不应超过验证时所确认的现场工作人员数量上限。

条款中要求对洁净室人员上限进行验证,具体该如何开展?
验证时,人员是否可以走动?各个房间人数如何分布?验证时,是否需要对尘埃粒子、沉降菌、温湿度等全项目进行验证?


另:建议对提问进行简单分类(比如药品、器械等),方便后续学习、查找。


[回复] 该问题为医疗器械方面的问题。
对于药品生产企业,可参考《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008。



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-23 00:25:19 | 显示全部楼层
个人理解  既然是确定工作人员数量,检测应该是动态的检测。

强行套用4平方米每人来算可能会有问题,而且根本不合时宜。 根据公司实际情况,每个工序定岗人数 加上现场QA加上取样QC加上现场检查来确定对应功能间人员上限。(按房间确定人数)   

检测项目全检
模拟生产环境人员动态检测3次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-23 08:58:22 | 显示全部楼层
等待专业的解答,学习一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-23 09:12:08 | 显示全部楼层
我始终认为人数是在厂房和HVAC系统设计的时候就确认好的,通过人员实际操作数量人数来综合考虑换气次数以达到每人40m3/h的新鲜空气量。后期这个工作不能叫验证。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-3-23 09:21:30 | 显示全部楼层
这个只需要在设计确认的确认就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-23 09:29:13 | 显示全部楼层
参考洁净区标准啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-23 11:02:46 | 显示全部楼层
同意4楼5楼的意见,如果非要做,只能在空调系统验证时采集所有出风口的风量或风速进行换算
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-22 10:45:07 | 显示全部楼层
求教,等待专业回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-1 09:01:59 | 显示全部楼层
求教,等待专业回答
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-7-21 13:26:56 | 显示全部楼层
论坛好资料真不少
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 15:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表