蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1410|回复: 8
收起左侧

[质量保证QA] 关于洁净室压差

[复制链接]
药徒
发表于 2016-12-30 16:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
“洁净室与室外大气之间静压差大于10Pa。”这里的“室外大气”包括一般生产区吗?请各位前辈指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-30 16:23:36 | 显示全部楼层
当然包括,毫无疑问
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-30 16:24:24 | 显示全部楼层
通常,洁净区会先与一个“一般生产区”直接相连,测试压差,似乎很少见洁净区与室外相连并能够测试压差的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-30 17:00:59 | 显示全部楼层
肯定是一般区咯
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-30 17:40:53 | 显示全部楼层
一般厂房的设计是洁净区直接相连的是一般生产区。很少有直接与大气相连的情况。这个不是问题,因为一般生产区和外界是同样的,相通的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-30 19:57:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-12-31 08:43:12 | 显示全部楼层
一般生产区和室外大气是相通的。你可以理解为洁净区与非洁净区之间的压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-31 10:58:38 | 显示全部楼层
你可以理解为对室外大气
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-1 12:29:50 | 显示全部楼层
洁净区跟非洁净区不小于10Pa,在洁净区里面有压差,但洁净区里面的房间产生粉尘多,要相对保持负差。希望能帮助你
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-4 14:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。