[工程设计] A级送风风速大于0.54m/s有什么影响?

  [复制链接]
发表于 2018-7-12 12:22:53 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-7-9 16:38
按照A级的标准,是不是就得遵循风速的指导值?低了可以接受吗?

指导值就是个指导作用,也可以根据实际情况评估呀,10版的空调净化系统指南也有说隔离器之类的风速要求可以放低呀,不一定要在指导值范围内的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-12 12:26:16 | 显示全部楼层
看看大家的见解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-5 15:37:59 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-4-28 08:52
可以有不是层流的A级吗?

A级是洁净度,层流和湍流都是气体流型,两个概念不一样:
1、从换气方式上来说,层流采用的是置换概念,湍流采用的是稀释概念,所以计算方式不一样。
2、采用置换概念来达到A级,只需要保证气流流型不被破坏就可以了;要想达到层流,从流体力学上来讲,雷诺数必须是2000以下。
3、如果采用湍流的概念来得到A级,那需要的换气次数非常大,能耗相应的也会急剧增加,这种方式基本上没人采用。

所以,现在提A级都会默认为层流。但是需注意,层流不一定是A级。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-1 16:12:34 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-1-30 13:27
试着回答您的问题:1. 高效过滤器的耐受风速您知道吗?试过吗?正常0.75以内都是没问题的
              ...

第一个问题,风速过大是否会影响高效过滤器的使用情况,减少寿命或者压差影响?毕竟高效的出厂测试也只是在0.45的状态下进行的。风速增大,相对应的就是静压箱自身风机频率的增加,这对风机造成的热量,噪声,运行稳定性都会有所挑战。有的可能是HVAC直接供风,同样对其设计和运行也是一个更高的要求。
第三个问题,需要保持A级对隧道烘箱的正向压差,这个数值我记得是有一定要求的,如果A级风速过大造成的压差过大,可能会引起烘箱冷却段的运行。(比如冷却段对房间的压差等)
第四个问题,A级区的风并不一定是自循环的,比如主动式RABS,平台下端是有敞口的,跟背景环境是保持了正压而已。
以上仅为个人见解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-28 17:35:00 | 显示全部楼层
这是按我理解写的一个培训教材,希望能回答你的问题。

层流高效过滤器风速检测.rar

1.66 MB, 下载次数: 16

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-27 11:07:16 | 显示全部楼层
指南P244:过高的风速可能会在操作人员附近产生漩涡或涡流,增加了在有害物质暴露下的风险。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-20 23:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表