[其它] 求助:怎样做PLC人机界面操作系统验证

[复制链接]
发表于 2013-6-24 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,怎样做设备的PLC人机界面操作系统的验证具体是做哪些项目,有没有这个验证的模板参考。谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-24 12:38:54 | 显示全部楼层
这应该没有固定模版, 界面无非是自动和手动两者界面,首先看看各自界面切换的灵敏性,验证以个个界面手动操作为主,看看各个界面手动的执行情况,自动界面主要是监控 报警时用


个人看法供参考
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-24 14:28:38 | 显示全部楼层
还需要确认你的设定值与实际运行值是否是一致的,这个非常重要。

点评

其实也就是,信号4-20毫安的转换,随便核对一下电器图纸和报警设置,就应该没有什么问题  发表于 2013-6-24 19:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-25 11:05:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-25 15:41:17 | 显示全部楼层
验证可以理解成验收啊
给你一台控制系统
你不验收就给人家钱啊
安装确认就对一下材料都对不对,有没有偷工减料,以次充好,安装位置是否合适,校验和软件版本
运行确认就是所有功能都试一下,不但要能用,还得好用,最后还得用的顺手
比较关键的有登陆权限,报警功能、参数设置,数据追踪,等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 11:21:27 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-25 15:41
验证可以理解成验收啊
给你一台控制系统
你不验收就给人家钱啊

这个说的比较全面,但是还有一个问题就是要看操作界面切换的灵敏性,需要在运行确认中做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-25 20:42:00 | 显示全部楼层
首先还是要做风险评估,明确验证的目的,与产品质量直接相关和数据完整安全相关的内容才需要验证,PLC的程序如果用了多次可以采用回顾性的验证确认系统稳定并可以满足功能要求,如果是新建系统可以走FS,HDS,SDS和SMDS以及FAT这条路来走
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-22 14:38:50 | 显示全部楼层
原先的设备验证内容中增加相关计算机化验证内容是否可行?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-4 18:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表