蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: yaoxuejun
收起左侧

[设施设备] 除湿机在洁净区用合不合适

  [复制链接]
药生
发表于 2013-7-19 12:40:39 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2013-7-19 10:51
检查的时候拉走

难倒你们的空调机组设置就是为应付检查员的吗?是不是不来检查都不开?不考虑对产品的影响吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 14:36:43 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-7-19 12:40
难倒你们的空调机组设置就是为应付检查员的吗?是不是不来检查都不开?不考虑对产品的影响吗?

空调当然开的,空调不开里面怎么干活。除湿机检查来时可能暂时拉出去。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-21 15:22:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-19 09:51
什么除湿机?
转轮除湿机可以对新风进行除湿。
家用除湿机,可以安装在送风主管道里面,空调箱送风段也行 ...

石头大哥,你所说的在送风主管道和空调箱送风段是不是就是指在中效后面增加除湿机啊?这样是不是对整个洁净区都进行控制了?您有什么除湿机可以推荐的。我们面积大概在500平左右。

点评

应该是的,但是500平米面积也够大的,恐怕内置式除湿机不容易做到,除湿机体积太大无法内置(我也没算过需要多大)。 要看你目前空调机组的运行状况,才能选择如何改善。 比如目前的温湿度是多少?除湿方式是什么(  详情 回复 发表于 2013-7-21 17:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-21 15:45:10 | 显示全部楼层
你们的空调设计和我们的基本一样,我们的也没有除湿,一开始我们的湿度也是超,间歇性微加热也可以除湿,还有就是,在表冷段的下面有一个托盘,看看里面的水是不是能及时排出去。但还是要找到一个解决根本问题的方法。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-21 15:51:04 | 显示全部楼层
houzifan 发表于 2013-7-21 15:45
你们的空调设计和我们的基本一样,我们的也没有除湿,一开始我们的湿度也是超,间歇性微加热也可以除湿,还 ...

这个间歇性微加热效果是有,但是我觉得这个降的是相对湿度,绝对湿度没变多少,夏天用加热也不行啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-21 15:55:23 | 显示全部楼层
你们洁净区的湿度很大吗?想当初在北京的时候,那车间里干的不行,基本上湿度不到20%,夏天开空调凉快点还能到个50%、60%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-21 15:57:51 | 显示全部楼层
这个还要看你们的品种,如果对湿度要求大的话,建议空调系统最好还是加上除湿段,能从根本上解决问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-21 16:01:27 | 显示全部楼层
houzifan 发表于 2013-7-21 15:57
这个还要看你们的品种,如果对湿度要求大的话,建议空调系统最好还是加上除湿段,能从根本上解决问题。

现在想要增加除湿机,是直接放在洁净区里面还是在送风管道里增加除湿机不确定。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-21 17:23:41 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2013-7-21 15:22
石头大哥,你所说的在送风主管道和空调箱送风段是不是就是指在中效后面增加除湿机啊?这样是不是对整个洁 ...

应该是的,但是500平米面积也够大的,恐怕内置式除湿机不容易做到,除湿机体积太大无法内置(我也没算过需要多大)。
要看你目前空调机组的运行状况,才能选择如何改善。
比如目前的温湿度是多少?除湿方式是什么(冷水温度)?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-24 14:39:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-19 09:51
什么除湿机?
转轮除湿机可以对新风进行除湿。
家用除湿机,可以安装在送风主管道里面,空调箱送风段也行 ...

石头老师,现在不是有个溴化锂除湿机可以安装送风管道里面吗?就是单独对这个房间除去湿度

点评

溴化锂除湿原理,也是制冷冷凝除湿。 能否安装在风管中,要看制冷量和冷凝器的尺寸。  详情 回复 发表于 2016-5-24 16:50
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-24 16:50:29 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-5-24 14:39
石头老师,现在不是有个溴化锂除湿机可以安装送风管道里面吗?就是单独对这个房间除去湿度

溴化锂除湿原理,也是制冷冷凝除湿。
能否安装在风管中,要看制冷量和冷凝器的尺寸。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-24 16:53:44 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-5-24 16:50
溴化锂除湿原理,也是制冷冷凝除湿。
能否安装在风管中,要看制冷量和冷凝器的尺寸。

我们要安装,想听听您意见,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-3 21:49:02 | 显示全部楼层
luhaojun 发表于 2013-7-19 09:45
空气温度低,才会除湿。就比如冬天,夏季湿度大,我不理解怎会温度高呢

他说的肯定是加热空气,降低相对湿度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-3 21:54:33 | 显示全部楼层
的确,夏天空调系统值班运行,冷水机不开的情况下,车间会出现结露现象。如果是D级区,夜班空调停机应该可以,第二天早点运行空调系统。要么就在值班是运行冷水机。或者使用物理除湿,不知道有没有哪位用过?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-3 22:26:57 | 显示全部楼层
在洁净区里加除湿机,是要做变更的。除非你厂房设施设计时就有这个东西……
如果你把变更做好,风险评估做好,对产品无影响的证明做好,那是可以用的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-4 07:31:46 | 显示全部楼层
一般不建议用,清洁难做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-15 10:18:04 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2013-7-19 10:09
说实在话,D级区加用单体除湿机,一般情况下没问题;
问题
1.关注除湿机带来的微生物污染和交叉污染

是啊,单体除湿机我就觉得很有问题!!!!还有除湿机出风导致的室内乱流···
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-15 10:18:59 | 显示全部楼层
囊萤映雪 发表于 2013-7-19 10:49
D级区加用单体除湿机,一般情况下没问题

什么是一般情况?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 06:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表