蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8582|回复: 44
收起左侧

[设施设备] 除湿机在洁净区用合不合适

  [复制链接]
发表于 2013-7-19 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位前辈!在洁净区里面用除湿机合不合适, 空气经除湿后温度较高,排回洁净去会影响温度,而且现在是夏天温度本来就高。我们公司都是把除湿机出风口对准回风百叶,我不知道这样子还有没有除湿效果。除湿机把湿空气除湿掉直接排走,高效又源源不断的送湿空气进来。感觉房间的湿度并没降多少。谢谢前辈们

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-19 10:45:22 | 显示全部楼层
这个使用会不会改变气流?感觉不太靠谱,很难让检查人员认可的.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 09:40:24 | 显示全部楼层
不可以的,空调净化系统有除湿功能的,

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 09:42:22 | 显示全部楼层
把风口对准回风会大大降低除湿效果,排除的热空气是加速水分蒸发。看你洁净区的级别,再看看是温度对你工艺影响大还是湿度影响大,实在没办法还是要用的

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 09:42:43 | 显示全部楼层
你的空调都怎么设计的

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 09:45:42 | 显示全部楼层
空气温度低,才会除湿。就比如冬天,夏季湿度大,我不理解怎会温度高呢

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 09:49:25 | 显示全部楼层
把风口对准回风会大大降低除湿效果,排除的热空气是加速水分蒸发。看你洁净区的级别,再看看是温度对你工艺 ...[/quote]
谢谢!我们是D级。湿度其实影响不大,最怕的是,夜晚温度变化,导致反潮或者设备表面析水。 除湿机现在一天24小时都是开着的。我们房间有一百都平米,就一台除湿机在角落里对这回风口吹。我觉得这对整个房间没什么影响,还是关了得了,但是其他人说这样有效果的。。。纠结唉

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-19 09:51:07 | 显示全部楼层
什么除湿机?
转轮除湿机可以对新风进行除湿。
家用除湿机,可以安装在送风主管道里面,空调箱送风段也行,似乎都会有一点点儿效果。
但是直接安装在洁净区里面进行空间除湿,D级也不反对吧。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 10:03:12 | 显示全部楼层
什么除湿机?
转轮除湿机可以对新风进行除湿。
家用除湿机,可以安装在送风主管道里面,空调箱送风段也行 ...[/quote]
石头大哥。应该是家用的那种吧。就一台小小的直接放房间里的那种。您能跟我讲讲他的原理么。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 10:09:47 | 显示全部楼层
说实在话,D级区加用单体除湿机,一般情况下没问题;
问题
1.关注除湿机带来的微生物污染和交叉污染
2.要有能说服检查员的相关资料,比如除湿机如何定期清洗消毒?等一系列问题

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-19 10:16:51 | 显示全部楼层
石头大哥。应该是家用的那种吧。就一台小小的直接放房间里的那种。您能跟我讲讲他的原理么。[/quote]
也是制冷除湿,吸进去湿空气,冷凝成水排放,变成干燥冷空气。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 10:20:35 | 显示全部楼层
说实在话,D级区加用单体除湿机,一般情况下没问题;
问题
1.关注除湿机带来的微生物污染和交叉污染
[/quote]
这倒是,一些国外审计可能会注意这方面,,国内的应该还能接受。这个清理确实挺麻烦的。谢谢哈

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 10:20:42 | 显示全部楼层
改造机组呀,加个除湿单元就好了,在房间里弄效果差不说,还会被挑战的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 10:47:40 | 显示全部楼层
不锈钢耗子 发表于 2013-7-19 09:40
不可以的,空调净化系统有除湿功能的,

谢谢!夏天的时候空调开着冷冻,空气经过表冷器,湿度更大了。如果开适当的蒸汽能降低湿度。但是表冷器冷却效果本来就不好,开蒸汽里面就要热死了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-19 10:49:45 | 显示全部楼层
D级区加用单体除湿机,一般情况下没问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 10:50:07 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-7-19 09:42
你的空调都怎么设计的

是这样的初效、表冷/热、中效...
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 10:51:21 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-7-19 10:45
这个使用会不会改变气流?感觉不太靠谱,很难让检查人员认可的.

检查的时候拉走   
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 10:54:16 | 显示全部楼层
yaoxuejun 发表于 2013-7-19 09:49
谢谢!我们是D级。湿度其实影响不大,最怕的是,夜晚温度变化,导致反潮或者设备表面析水。 除湿机现在一 ...

夏季三伏天湿度大的时候,洁净区空调夜间要低频运行,对外保持正压,这样第二天房间和设备就不会结露返潮、析水了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 11:08:27 | 显示全部楼层
除湿机的清洁、消毒确实比较难做到,建议还是通过空调系统进行控制!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 12:40:03 | 显示全部楼层
单独加除湿机,应该考虑除湿机的换热,不然你这个小房间里会原来越热......
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 15:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表