蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6095|回复: 49
收起左侧

[确认&验证] 求解答 值班模式 是否可以进人 ?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-9-6 09:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助:值班模式是否可以有人进入?收拾卫生等(无菌制剂)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:10:18 | 显示全部楼层
应该可以。

点评

还需要做什么确认 么??  详情 回复 发表于 2013-9-6 09:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:13:43 | 显示全部楼层
可以啊,只是没有制冷,仅通风,没那么舒服了。

点评

还需要做什么确认 么??  详情 回复 发表于 2013-9-6 09:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:29:03 | 显示全部楼层
szfun 发表于 2013-9-6 09:13
可以啊,只是没有制冷,仅通风,没那么舒服了。

还需要做什么确认   么??
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:29:07 | 显示全部楼层
yyylggglll 发表于 2013-9-6 09:10
应该可以。

还需要做什么确认   么??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:30:20 | 显示全部楼层
又没生产,确认是正压就行了

点评

仅有正压是不够的,最好不要进人吧,进人本身就是一种污染。  详情 回复 发表于 2013-9-6 09:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:36:29 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-9-6 09:29
还需要做什么确认   么??

正常洗手,手消、更衣。。。就正常的进入啊,该控制的人数还是得控制啊。

点评

控制 不就得确认么 没相关的确认 行得通么  详情 回复 发表于 2013-9-6 16:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-6 09:37:42 | 显示全部楼层
看你的值班模式保持了哪些参数。
如果仅有压差,换气次数不够,人的污染无法自净,所以会造成污染的风险。
最好送风量不够的话,不要进人,温湿度其次。

点评

值班模式 不控制温湿度 但是 相应的 电动阀门 会动作 没有 供给源了 只是  详情 回复 发表于 2013-9-6 16:21
值班模式只做了粒子 跟压差的确认 静态下  详情 回复 发表于 2013-9-6 16:21
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-6 09:42:49 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-9-6 09:30
又没生产,确认是正压就行了

仅有正压是不够的,最好不要进人吧,进人本身就是一种污染。

点评

没有做相关的确认 哎  详情 回复 发表于 2013-9-6 16:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:43:57 | 显示全部楼层
不能随便进人,值班模式  就是低频运行   换气次数和新风量都不够,人进去是有风险的,一是污染物粒子等不能及时被空调带走,二是人员没有足够新鲜空气提供,对健康不利。个人认为,有人员操作就不是静态状态,这种情况下就不能采取值班模式。。。。。。

点评

说的好,非常赞同。  发表于 2013-9-6 11:05
同意,值班模式实际上是一种节能版的静态模式  发表于 2013-9-6 10:00

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
石头968 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 09:45:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-6 09:42
仅有正压是不够的,最好不要进人吧,进人本身就是一种污染。

同意,人是最大的污染源,空调运行主要就是为了将人员的污染降到最低,既然有人员进入,值班模式低频运行又怎么说得通呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 10:01:18 | 显示全部楼层
看你处在什么状态了,接下来都不生产了无所谓。后面还要生产的话,还是不要的好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 10:02:43 | 显示全部楼层
嗯 赞同 楼上的观点   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 10:10:27 | 显示全部楼层
同意十楼说的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 10:46:59 | 显示全部楼层
没人之后,用值班模式。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:20:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-6 09:42
仅有正压是不够的,最好不要进人吧,进人本身就是一种污染。

没有做相关的确认    哎
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:21:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-6 09:37
看你的值班模式保持了哪些参数。
如果仅有压差,换气次数不够,人的污染无法自净,所以会造成污染的风险。 ...

值班模式只做了粒子  跟压差的确认    静态下

点评

人的活动,是产生粒子更多的污染源,无菌,尤其是微生物的污染。 除非,我出个馊主意吧: 你值班模式(只保证压差、不保证换气次数、温、湿度情况下)做三批培养基灌装,如果都合格,那么风险可以降低一等,你就进  详情 回复 发表于 2013-9-6 17:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:21:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-6 09:37
看你的值班模式保持了哪些参数。
如果仅有压差,换气次数不够,人的污染无法自净,所以会造成污染的风险。 ...

值班模式  不控制温湿度   但是  相应的 电动阀门 会动作    没有 供给源了   只是  

点评

不控温湿度,我觉得不是主要的,关键还是送风量,很多值班模式降频,送风量减少一大半。  详情 回复 发表于 2013-9-6 17:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:22:44 | 显示全部楼层
szfun 发表于 2013-9-6 09:36
正常洗手,手消、更衣。。。就正常的进入啊,该控制的人数还是得控制啊。

控制  不就得确认么  没相关的确认     行得通么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-6 16:28:09 | 显示全部楼层
无菌制剂值班模式已经不认可了,你进不进去,做不做什么动作都是不符合要求的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-12 12:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表