红油压差计安装
压差计可以用提供的两个螺钉装在任何垂直的表面上。内置的水准仪可在安装时帮助调整水平位置。只要将储液罐加满,将液体刻度调整至零,再接上引压管,压差计就可以开始使用了。
红油压差计附件
每台压差计配有两个可与1/8"管道或金属薄板方管相配的管接头、两个安装螺钉、3/4盎司瓶装红色指示液、使用说明书,及8英尺长的柔性塑料引压管。 
红油压差计安装方法
1、先将压差计通过两个安装孔用镙钉安装在墙面或垂直的平面上。
2、再调节水平位置,让水平柱中水泡处于居中的位置。
3、然后拧松调零钮3~4圈(可做上标记读圈)
4、开始往压差计里灌红油,拧下注液孔堵头后将红油瓶从注液孔处灌到红油接近0刻度为止,拧上堵堵紧。
5、红油压差计调零。待红油稳定不动后,在常压下拧动调零钮让零点对准红油液面位置便可。
6、最后用红油压差计软管分别将高压、低压和压差计的“High”“Low”接气嘴接上,这样压差计就安装完毕了。
红油压差计安装注意
1、测量压力时,只需用软管和“High”端接上。
2、测量负压时,只需用软管和“Low”端接上。
3、测量差压时,将高压端连接到“High”端,低压连接到“Low”端。
另外供应压差表红油,压差表蓝油,20ml,1000ml的都有。
指针式嵌入安装压差计
    美国德威尔(美国DWYER)或很多仿制的DWYER压差计,大多数Magnehelica压差计采用同一种尺寸的外壳。可以利用随产品提供的硬件对压差计进行表面安装或嵌入式安装。
     使用A-610型管道安装件,可以轻易地将它安装在水平或垂直的1-1/4"~2"管道上。虽然它是对垂直位置进行标定的,但很多量程大于1"的,只需作简单的重新调零即可用于任意角度。然而,为了达到最大精度,它们必须在与使用位置相同的位置进行标定。这些特性使得Magnehelica压差计无论对固定安装使用,还是对便携使用,都很理想。如果要进行嵌入式安装,必须钻一个49/16"的孔。每个设备配有完整的安装和连接件及说明。
    通气阀
    如果在某个应用中,压力是连续的,而Magnehelica压差计不易移动的金属或塑料管相连,我们建议您使用通气阀来连接压差计。这样就可以在检查压差计或对压差计进行调零时除去压力。
    高压型和中压型
    安装与标准型压差计类似,但嵌入式安装需要的是4-13/16"的孔。中压结构可耐受35 psig的内压,而高压结构可耐受80 psig的内压。各种量程范围均有。因为外壳较大,所以不适合于便携箱。
    标准附件:两个1/8"NPT插头,用于两个压力管嘴,两个1/8" 管螺纹,用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压差计上附件的三个接头)。
   

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-10-29 22:59:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-29 23:14:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 00:19:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,如果有图就更完美的了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 07:33:31 | 显示全部楼层
学习啦.谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-10-30 07:46:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 08:16:34 | 显示全部楼层
收藏了 谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 08:29:16 | 显示全部楼层
不错啊,学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 11:43:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 14:11:44 | 显示全部楼层
学习啦{:soso_e160:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-30 14:18:01 | 显示全部楼层
很祥细,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-3 16:50:01 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-3 23:33:50 | 显示全部楼层
校验贵啊,赶上买表的钱了

点评

只要有一个精度比较高的标准表,就可以自己校准,这个太简单了,不需要强制检定吧。  详情 回复 发表于 2013-11-4 10:10
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:10:41 | 显示全部楼层
钱小七 发表于 2013-11-3 23:33
校验贵啊,赶上买表的钱了

只要有一个精度比较高的标准表,就可以自己校准,这个太简单了,不需要强制检定吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 21:06:52 | 显示全部楼层
是的,我们就是自己进行校验的,属非强检类

点评

要先有一个经过官方校准的标准表  详情 回复 发表于 2013-11-5 22:44
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:44:12 | 显示全部楼层
守望风云 发表于 2013-11-5 21:06
是的,我们就是自己进行校验的,属非强检类

要先有一个经过官方校准的标准表
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 22:12:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-4 10:10
只要有一个精度比较高的标准表,就可以自己校准,这个太简单了,不需要强制检定吧。

这个要计量员的证啊

点评

谁说的?哪个法律规定企业内部校准需要计量员证?  详情 回复 发表于 2013-11-6 22:23
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:23:26 | 显示全部楼层
钱小七 发表于 2013-11-6 22:12
这个要计量员的证啊

谁说的?哪个法律规定企业内部校准需要计量员证?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 12:31:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-6 22:23
谁说的?哪个法律规定企业内部校准需要计量员证?

检查人员都这么说啊

点评

我想知道哪里有要求?《中华人民共和国计量法》、还是GMP规范? 指南不算  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:45
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-7 12:45:41 | 显示全部楼层
钱小七 发表于 2013-11-7 12:31
检查人员都这么说啊

我想知道哪里有要求?《中华人民共和国计量法》、还是GMP规范?
指南不算
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-5 16:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表