蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2665|回复: 15
收起左侧

[工程设计] 外行请教设计院一个关于高效送风口和回风的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2013-12-4 13:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教设计院的朋友和专家:
      最近参观了几家制药企业,在房间送风回风的设计布局上发现了一个很雷同的现象,不知道是不是偶然巧合,还望设计院的专业人士给予解答,坛内的专家给予指导。
      我以为,送风回风的布局设计应该根据工艺的特点以及相应的要求进行设计,但是我走了三家企业的车间(D和C级,没有B和A),送风回风设计布局几乎每个房间都是一样的,如下图
       高效.JPG

      因此想请教一下,这样设计的考虑出发点是什么?不同剂型,不同工艺路线特点的送风回风都采取同样的顶送侧下回方式,合理吗?我在这方面是门外汉,因此真诚的请教一下,望给予帮助解答。谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 13:26:10 | 显示全部楼层
顶送侧回都是这样布置的,没什么特殊的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 13:35:39 | 显示全部楼层
顶送侧回,的确是惯例来的。

我还没见过其他方式的布局。有的话,过来分享下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 13:44:29 | 显示全部楼层
我见过的基本上是这样
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 14:12:20 | 显示全部楼层
北方的狼 发表于 2013-12-4 13:44
我见过的基本上是这样

D\C级的净化原理是稀释化。主要是形成好的循环;A、B的不一样了,要活塞挤压式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 14:17:46 | 显示全部楼层
如果有足够的空间,这样设计不是挺好吗?送风回风均匀布置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 14:18:42 | 显示全部楼层
顶送侧回,目前只见过这种
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 14:21:42 | 显示全部楼层
大概是通用型的设计  就像”老三段“一个道理{:soso_e120:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 14:30:50 | 显示全部楼层
应该还要根据工艺特点,设备布置,人员操作来考虑吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-4 16:16:54 | 显示全部楼层
回风放在角上主要是为了防止某个设备或人进入房间后将其阻挡了,上送侧下回是主流设计模式。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 16:26:44 | 显示全部楼层
上送侧下回是主流设计模式。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 16:27:25 | 显示全部楼层
设计院混过,不过不是HVAC的,试回答
1. D/C级是稀释式设计,非置换式设计,如果有特殊要求,比如粉尘控制,溶媒散发,往往可通过增加LEV解决,这种方法适应性极强,百搭;
2. 设计院半年就要把可研做到出图,能给暖通确定的设备布置图可能离交稿就2个月了,根本没时间搞发明创造;而且,我很怀疑有几家业主有这个信心和耐心照图施工。
当然,做B/A就不一样了,要做烟雾实验。当然也有牛B的用CFD模拟流形和热量分布,但有几家公司有这个资本和耐心吧?

点评

说的实在,业主总是希望少花钱,让设计院做出好东西,而且时间紧,的确是现状  详情 回复 发表于 2013-12-4 17:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:00:12 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2013-12-4 16:27
设计院混过,不过不是HVAC的,试回答
1. D/C级是稀释式设计,非置换式设计,如果有特殊要求,比如粉尘控制 ...

说的实在,业主总是希望少花钱,让设计院做出好东西,而且时间紧,的确是现状
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 19:12:05 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2013-12-4 16:27
设计院混过,不过不是HVAC的,试回答
1. D/C级是稀释式设计,非置换式设计,如果有特殊要求,比如粉尘控制 ...

弱弱问一下老师LEV是指什么呢??非常谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-19 08:06:31 | 显示全部楼层
local exhaust ventage   局部排风
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 09:45:01 | 显示全部楼层
空间允许的情况下这种布局我觉得是最好的。四角都能回风,但是实际施工中企业愿意这样大手大脚吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 13:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表