发表于 2015-6-5 15:29:55 | 显示全部楼层
天山雪 发表于 2015-4-13 12:03
灭菌时环境湿度控制好了就好了 ,非常同意你的观点,一台合格的灭菌设备首先要做到灭菌过程可控,数据、 ...

非常同意,不知现在国外的技术能否量化控制,比如控制浓度在多少ppm以上能保持一定时间?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 15:51:48 | 显示全部楼层
学习中。有耳闻没真的见过
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-20 13:23:47 | 显示全部楼层
我这边有几个问题想来探讨探讨哈,我这边了解到他们汽化过氧化氢是材料用的30的浓度,打到空气中已经被空气严重稀释了,而且听说干雾湿度更大而且因为湿度大直接就附着腐蚀了,并且附着在电子仪器上也很危险,你怎么看?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-5 10:47:58 | 显示全部楼层
VHP的腐蚀性确实让人很头疼,所以现在我们都选干雾,但这个对房间湿度要求很大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-7 10:55:23 | 显示全部楼层
液态的过氧化氢的确是对彩钢板有腐蚀,但是气态的是没有问题的,只要能控制好。而且要先用彩钢板做下耐受试验。
气态过氧化氢对大空间进行灭菌的技术已经相对成熟,控制好一些参数就没有问题了。
只要你对你的空调系统有信心,我们就能控制好灭菌和腐蚀的问题,并且国内是有成功案例的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-7 11:45:32 | 显示全部楼层
那就换314的不锈钢板就可以!我们也遇到过这样的问题!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-7 12:22:29 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2013-12-7 16:36
低浓度彩钢板也起泡

能确定是H2O2导致的吗?

点评

使用后发现彩钢板起泡,调查没发现其他原因  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:28
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-7 12:28:03 | 显示全部楼层
yuankuikui 发表于 2016-5-7 12:22
能确定是H2O2导致的吗?

使用后发现彩钢板起泡,调查没发现其他原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-7 12:42:16 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2016-5-7 12:28
使用后发现彩钢板起泡,调查没发现其他原因

那这样说,我车间的清洁抹布用过氧化氢溶液浸泡后消毒设备,清洗干净拧干挂在墙壁上,时间久了,那块位置也出现了起泡,难道就是这个原因?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 13:52:18 | 显示全部楼层
yuankuikui 发表于 2016-5-7 12:42
那这样说,我车间的清洁抹布用过氧化氢溶液浸泡后消毒设备,清洗干净拧干挂在墙壁上,时间久了,那块位置 ...

液态的过氧化氢对彩钢板的确有腐蚀,PVDF材料的彩钢板还能久一点,其他材质的如果直接接触液态的过氧化氢很快就会被腐蚀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 20:01:15 | 显示全部楼层
诺坎普之魂 发表于 2016-5-9 13:52
液态的过氧化氢对彩钢板的确有腐蚀,PVDF材料的彩钢板还能久一点,其他材质的如果直接接触液态的过氧化氢 ...

你是VHP灭菌专家?请问我有次灭菌,灭菌区湿度显示0.199%,是什么回事呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 09:08:46 | 显示全部楼层
yuankuikui 发表于 2016-5-9 20:01
你是VHP灭菌专家?请问我有次灭菌,灭菌区湿度显示0.199%,是什么回事呢?

专家不敢称,湿度显示一定有问题,检查湿度探头或者程序,应该是湿度感应的问题。灭菌过程中不可能出现这么低的湿度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 18:13:08 | 显示全部楼层
诺坎普之魂 发表于 2016-5-10 09:08
专家不敢称,湿度显示一定有问题,检查湿度探头或者程序,应该是湿度感应的问题。灭菌过程中不可能出现这 ...

采用自动程序,出现这种情况的几率很小,应该是浓度探头的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 18:21:39 | 显示全部楼层
yuankuikui 发表于 2016-5-10 18:13
采用自动程序,出现这种情况的几率很小,应该是浓度探头的问题

对,差的离谱应该就是探头问题。
用的哪家的VHP灭菌器,能说吗?

点评

你好,可以咨询一些管VHP的问题吗?  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 19:22:20 | 显示全部楼层
诺坎普之魂 发表于 2016-5-10 18:21
对,差的离谱应该就是探头问题。
用的哪家的VHP灭菌器,能说吗?

东富龙爱瑞思,请问湿度过高以及过低对灭菌效果的影响,能详细介绍下吗?详细
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 20:37:48 | 显示全部楼层
yuankuikui 发表于 2016-5-10 19:22
东富龙爱瑞思,请问湿度过高以及过低对灭菌效果的影响,能详细介绍下吗?详细

这个你应该问他们去啊,他们的这些设备可不便宜,由此看来贵公司很有实力啊。
湿度的高低对灭菌效果没有影响,只不过湿度过高会导致彩钢板以及其他物品的腐蚀,湿度过高以后过氧化氢会变为液态,液态的过氧化氢是有腐蚀性的。所以,你们的彩钢板腐蚀就是因为湿度没有控制好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 20:43:59 | 显示全部楼层
诺坎普之魂 发表于 2016-5-10 20:37
这个你应该问他们去啊,他们的这些设备可不便宜,由此看来贵公司很有实力啊。
湿度的高低对灭菌效果没有 ...

湿度的高低对灭菌效果没有影响?你确定吗?专家?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 20:47:48 | 显示全部楼层
yuankuikui 发表于 2016-5-10 20:43
湿度的高低对灭菌效果没有影响?你确定吗?专家?

过氧化氢的闪蒸过程中也会有水分,空间灭菌的时候同时也在加湿,这个对空调的性能要求比较高,一般灭菌的时候湿度不会很低,空调的任务是除湿,只要湿度控制好,灭菌就没有问题。
你们没做验证吗?他们的技术人员干嘛吃的,卖给你们设备不管培训吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 21:23:34 | 显示全部楼层
诺坎普之魂 发表于 2016-5-10 20:47
过氧化氢的闪蒸过程中也会有水分,空间灭菌的时候同时也在加湿,这个对空调的性能要求比较高,一般灭菌的 ...

我们是用来灭菌冻干机的,并非是厂房

点评

汽化过氧化氢灭菌器用于冻干机在线灭菌时,应该注意以下几点: 1:冻干机完成CIP后,观察隔板底层是否存有积水,有积水必须清除。 2:隔板升温到60度,使用冻干系统水环泵腔体抽真空,目的是降低腔体湿度,为灭菌  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 21:28:12 | 显示全部楼层
哦,设备灭菌啊,那就简单多了,设备密封好就可以,设备里不能有水,然后就可以放心的去灭菌了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 13:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表