蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3236|回复: 15
收起左侧

[石头968] 高效过滤器用哪种扩散板送风口较合理?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-12-21 17:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高效过滤器用哪种扩散板送风口较合理?理由是?我看到许教授'药厂洁净室设计、运行与GMP认证'第二版 P106建议送风口不应采用平面型的。不理解求解释谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:11:11 | 显示全部楼层
附图在2楼。
截图未命名.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-21 20:37:43 | 显示全部楼层
我们用的是第二种
感觉第一种是给A级用的吧

点评

A级不用扩散板,以为是满布高效,最好直接加均流膜。 目前使用旋流式扩散板的比较新颖。  详情 回复 发表于 2013-12-22 09:22
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-22 09:04:08 | 显示全部楼层
第一种是B\A级用的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-22 09:22:01 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2013-12-21 20:37
我们用的是第二种
感觉第一种是给A级用的吧

A级不用扩散板,以为是满布高效,最好直接加均流膜。
目前使用旋流式扩散板的比较新颖。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:21:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-22 09:22
A级不用扩散板,以为是满布高效,最好直接加均流膜。
目前使用旋流式扩散板的比较新颖。

请问石头老师第二种适于洁净区用吗

点评

都可以用于洁净区啊,但是层流不是用送风口扩散板的  详情 回复 发表于 2013-12-23 08:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:23:12 | 显示全部楼层
sunyande1983 发表于 2013-12-22 09:04
第一种是B\A级用的

两种都不是层流所用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:25:34 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2013-12-21 20:37
我们用的是第二种
感觉第一种是给A级用的吧

我们也是用第二种?为什么药厂洁净室设计、运行与GMP认证'第二版 P106建议送风口不应采用平面型的?

点评

旋流式的比较好  详情 回复 发表于 2013-12-23 08:46
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-23 08:45:48 | 显示全部楼层
cuiwang2006 发表于 2013-12-23 08:21
请问石头老师第二种适于洁净区用吗

都可以用于洁净区啊,但是层流不是用送风口扩散板的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-23 08:46:18 | 显示全部楼层
cuiwang2006 发表于 2013-12-23 08:25
我们也是用第二种?为什么药厂洁净室设计、运行与GMP认证'第二版 P106建议送风口不应采用平面型的?

旋流式的比较好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:08:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-23 08:46
旋流式的比较好

上面两图均为送风板,区别在于第一种送风面不在同一平面,第二种在同一平面。两种哪种为旋流式?还是都是旋流式?两种哪种比较好?理由?

点评

两种都不是旋流式 http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E9%AB%98%E6%95%88%E6%95%A3%E6%B5%81%E6%9D%BF&step_word=&ie=utf-8&in=16091&cl=2&lm=-1&st=-1&pn=60&rn=1&di=1027  详情 回复 发表于 2013-12-23 10:49
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 10:23:28 | 显示全部楼层
我们也是用第二种,D级
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-23 10:49:50 | 显示全部楼层
cuiwang2006 发表于 2013-12-23 09:08
上面两图均为送风板,区别在于第一种送风面不在同一平面,第二种在同一平面。两种哪种为旋流式?还是都是 ...

两种都不是旋流式
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 63&S2&TPjpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-24 08:09:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-23 10:49
两种都不是旋流式
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E9%AB%9 ...

谢谢。上述两种散流式为什么常用第二种?

点评

可能是因为嵌入式平顶安装,而且开孔结构通风量最大、风阻力最小。  详情 回复 发表于 2013-12-24 08:37
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-24 08:37:48 | 显示全部楼层
cuiwang2006 发表于 2013-12-24 08:09
谢谢。上述两种散流式为什么常用第二种?

可能是因为嵌入式平顶安装,而且开孔结构通风量最大、风阻力最小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-7 16:45:37 | 显示全部楼层
第二种可以满足需求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-4 22:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。