石头968 发表于 2014-1-18 12:25
目前流行的理论是:AB无菌更衣后设计缓冲无意义,无菌衣本身应该完全无菌,还要自净什么?
无菌更衣设计 ...

无菌更衣设计成狭长的房间,分为更衣区、完全无菌区,中间划线这个设计没问题,也合理;设不设缓冲看具体情况,进退分开的还是加缓冲
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:56:29 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2014-1-18 15:02
无菌更衣设计成狭长的房间,分为更衣区、完全无菌区,中间划线这个设计没问题,也合理;设不设缓冲看具体 ...

为什么进退分开要加缓冲。
我设计的是进退分开,进没有缓冲,退有缓冲。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-18 22:58:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-18 18:56
为什么进退分开要加缓冲。
我设计的是进退分开,进没有缓冲,退有缓冲。

进退共用一个缓冲,关键操作区可以少开一个门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-19 08:10:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-18 12:30
老外还很不理解中国的一般区更鞋隔离柜的作用

是的,他们没有这个,直接套鞋套
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-19 08:10:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-18 12:30
老外还很不理解中国的一般区更鞋隔离柜的作用

他们只有更衣坐的隔离柜
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-1-19 08:39:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-17 18:52
进入无菌室也有吗?

我们B级有两个无菌操作室,所以都有缓冲间
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-19 10:28:24 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2014-1-18 22:58
进退共用一个缓冲,关键操作区可以少开一个门

我前面已经说了了,进退共用缓冲,首先被污染的是缓冲间,那么就起不到进退分开的作用了。
我是坚决反对进退缓冲间公用的,从源头上防治交叉污染。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-19 10:30:44 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-1-19 08:39
我们B级有两个无菌操作室,所以都有缓冲间

两个无菌操作室,和一个一样,我认为有缓冲间更多了一重污染风险
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-19 12:10:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-19 10:30
两个无菌操作室,和一个一样,我认为有缓冲间更多了一重污染风险

不是吧,操作间要比缓冲洁净状态差哦
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-19 13:09:38 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2014-1-19 12:10
不是吧,操作间要比缓冲洁净状态差哦

穿好无菌衣之后,每开一道门,就多一份污染风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-21 10:06:47 | 显示全部楼层
最后一间更衣室做成互锁,形成气锁,不做专门的缓冲室(作为气锁),我们的设计中,已经这样了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-21 11:44:18 | 显示全部楼层
我都见过,有的专家喜欢要缓冲间,有的不喜欢要,有缓冲间的就缓冲间的门互锁。如果不要缓冲间,最后的更衣室的2个门就为互锁。我觉得都可以。希望能给出一个合理的意见
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:51:48 | 显示全部楼层
口服制剂车间参照无菌制剂设计,咱也不反对,人家有钱。
无菌制剂参照口服制剂管理,那就要取缔掉了。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:52:51 | 显示全部楼层
2-304陈勇军 发表于 2014-1-21 10:06
最后一间更衣室做成互锁,形成气锁,不做专门的缓冲室(作为气锁),我们的设计中,已经这样了。

我想从第一个门开始,每两个门之间都互锁
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:53:11 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2014-1-21 11:44
我都见过,有的专家喜欢要缓冲间,有的不喜欢要,有缓冲间的就缓冲间的门互锁。如果不要缓冲间,最后的更衣 ...

没人会给意见的,自己决定吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-21 14:30:47 | 显示全部楼层
关于缓冲室,如果二更后是洁净走廊,我认为可以取消缓冲间;至于是否取消洁净走廊,要看具体情况,无法武断的一刀切说行还是不行。最烦某些审核员和专家一看平面,就说什么B\C级区域过大的,运营成本高之类的话。怎么叫过大,比例多少?为什么这样做布局,是和生产运营相关的,不同的运营策略和不同的阶段运营方式不一样,布局可能是不一样的。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-21 14:55:31 | 显示全部楼层
制药工程学习者 发表于 2014-1-21 14:30
关于缓冲室,如果二更后是洁净走廊,我认为可以取消缓冲间;至于是否取消洁净走廊,要看具体情况,无法武断 ...

过大,当然不好,运行成本高,可以咱有钱,咱愿意,大了操作方便
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-21 15:00:47 | 显示全部楼层
全自动,智能化,木有人,最理想
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-21 15:08:32 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-21 15:00
全自动,智能化,木有人,最理想

目前的技术水平,应该已经可以达到了,不过成本太高而已。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-21 15:10:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-21 15:08
目前的技术水平,应该已经可以达到了,不过成本太高而已。

所以需要综合评价,企业做大了,就会硬件投资上去,因为万一媒体捣乱(例如深圳康泰)。。。咔嚓。。。所以破财免灾
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 22:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表