[空调系统] 请教:空调系统漏风率和风量平衡

[复制链接]
药徒
发表于 2014-1-20 10:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
@石头968 大神,空调系统漏风率怎么做?
还有,如果两组空调系统供一个洁净区使用,风量平衡应该这么做?
请赐教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 10:34:57 | 显示全部楼层
如果两组空调系统供一个洁净区使用,风量平衡应该这么做?
同问

这个我也有顾虑
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-20 10:40:53 | 显示全部楼层
大神正在抢票

点评

火星人 解答  详情 回复 发表于 2014-1-20 10:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:44:04 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-20 10:40
大神正在抢票

火星人 解答
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-20 10:46:29 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2014-1-20 10:44
火星人 解答

不会

点评

那你瞎参合啥 回去  详情 回复 发表于 2014-1-20 10:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 10:50:36 | 显示全部楼层
不管是2个系统还是几个系统给一个洁净区送风,都是要调整压差的。风量就是每一个封口的出风量,跟几个系统无关。
压差只要能调节合格就可,主要是以调节回风为主。我们原来是6个系统送风。
如果一个系统给一个洁净区送风,面积大了就无法达到要求。

点评

如果想对这方面进行验证应该如何做?  详情 回复 发表于 2014-1-20 10:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 10:51:42 | 显示全部楼层
漏风率是对一个系统来讲的,漏掉的风和送风量相比的。

点评

同问 具体做法?  详情 回复 发表于 2014-1-20 10:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-20 10:53:48 | 显示全部楼层
学习     本人理解不好做              分开控制某个区域较好                    
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:54:01 | 显示全部楼层
samierzhang 发表于 2014-1-20 10:50
不管是2个系统还是几个系统给一个洁净区送风,都是要调整压差的。风量就是每一个封口的出风量,跟几个系统无 ...

如果想对这方面进行验证应该如何做?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:54:12 | 显示全部楼层
samierzhang 发表于 2014-1-20 10:51
漏风率是对一个系统来讲的,漏掉的风和送风量相比的。

同问 具体做法?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:54:35 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-20 10:46
不会

那你瞎参合啥 回去
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-20 10:56:13 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2014-1-20 10:54
那你瞎参合啥 回去

你又没说我不可以来

点评

以后帖子标题说明  详情 回复 发表于 2014-1-20 12:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 11:04:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 samierzhang 于 2014-1-20 11:11 编辑

漏风率的具体做法好像在那个国标里面有。
gb50591-2010洁净室施工及验收规范。
论坛里面有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 11:07:54 | 显示全部楼层
小风神搞不定送风咧{:soso_e120:}话说漏风量是送风减去回风么?

点评

自然风和人造风的区别 想知道具体怎么做  详情 回复 发表于 2014-1-20 13:01
漏风量是送风减去回风是风损,并不一定是空调系统的漏风量。  发表于 2014-1-20 11:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 11:14:16 | 显示全部楼层
应到是计算出来的吧

点评

咋算?  详情 回复 发表于 2014-1-20 13:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-20 11:15:47 | 显示全部楼层
空调系统的漏风率包括风机漏风,风管漏风和洁净室漏风,想得出具体数值很难,洁净室漏风有公式,根据漏风的面积和压力进行计算,但是意义不大,没有必要把心思放在这上面

计算风机出风量和终端风口实测风量的数值也可以简单的算出漏风量,但前提是要排除测试的误差,还有所有阻力给空气流动带来的损耗
现在大部分设计院都是根据系统压力来估算漏风量

至于风量平衡就是得失平衡,漏风(进)+送风=漏风(排)+回风+排风
几个系统送风都无所谓,只要自己系统的风回到自己系统就可以,这样可以最大程度上避免其他系统的影响,当然相邻的房间还是会因为压差变化,而导致漏风量发生变化的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 11:18:14 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-1-20 11:15
空调系统的漏风率包括风机漏风,风管漏风和洁净室漏风,想得出具体数值很难,洁净室漏风有公式,根据漏风的 ...

涨姿势咧~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 11:23:58 | 显示全部楼层
九号的课看来你没听

点评

嗯 老妖啊 那天俺加班奋斗了  详情 回复 发表于 2014-1-20 13:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 11:24:05 | 显示全部楼层
GB/T14292-93"机组内静压差保持700Pa时,机组漏风率不大于3%。用于净化空调系统的机组,机组内静压差保持1000Pa时,机组漏风率不大于2%,洁净度高于等于1000级时,机组漏风率不大于1%.另外GB50243H和50019中都有给出允许的漏风率,所以大可以不去计算。因为空调设计的时候就应到符合漏风率。

点评

GB/T14292-93这个标准有吗 给我发一份可以吗 QQ86176604 先谢了  详情 回复 发表于 2014-1-20 13:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-20 12:44:36 | 显示全部楼层
楼主,你说的这么做到底是怎么做啊?

点评

死四不像 抽你 快跑  详情 回复 发表于 2014-1-20 13:13
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 15:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表