蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 航行
收起左侧

[生产运营] 固体车间夜间不生产空调需要运行么?

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-4-5 06:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
潜规则吧,死扣完蛋
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 09:43:11 | 显示全部楼层
我们车间高效跟空调是分开的,生产期间内高效送风不关的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 14:51:31 | 显示全部楼层
经过验证。生产时环境能达到要求夜间可以不用开。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-19 13:28:18 | 显示全部楼层
很多厂家都不开,早上提前开自净,但记录上还是不体现的好,不然认证的时候恐怕会有些麻烦。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-19 22:46:54 | 显示全部楼层
一般不会开
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-19 23:19:32 | 显示全部楼层
开与不开需要数据说话。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-20 06:16:51 | 显示全部楼层
通过实事求是的评估后由自己来决定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-20 08:19:53 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-3-19 13:51
那穿个背心!

这是下面木有了的意思吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-20 09:33:13 | 显示全部楼层
开个值班风机即可
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-20 09:53:37 | 显示全部楼层
大多数企业是不开的,如果老板有钱,天天开也没人有意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-20 21:55:44 | 显示全部楼层
不知其他公司如何,目前D级洁净区的固体制剂车间在夜间不生产时,空调的开法是有讲究的,夜间一般是开值班风机,保持一定的压差及洁净度,以目前变频风机,值班风机是不怎么很耗电的,生产前按管理规程提前开风机,是指正常频率运行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-26 06:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表