蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5122|回复: 50
收起左侧

更换高效后,如何性能确认?

  [复制链接]
药生
发表于 2014-3-20 07:00:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级区,高效到期全部更换,其它没有变化。我们公司打算做一次静态测试,三次动态测试。大家觉得合理不?一次动态测试行不行?你们怎么做的?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 07:53:03 | 显示全部楼层
就做一次静态。

点评

新版通过了吧?  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:00
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 08:10:40 | 显示全部楼层
一次静态,一次动态,然后日常监测

点评

新版通过了吧  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:11:51 | 显示全部楼层
就做一次静态,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:13:11 | 显示全部楼层
学习,学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:17:09 | 显示全部楼层
感觉您说的更合理,但我们都是一次静态后,直接转为日常监测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:22:10 | 显示全部楼层
三次静态,后转为日常
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:24:03 | 显示全部楼层
一次静态,一次动态,然后日常监测
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 08:26:44 | 显示全部楼层
一次静态我公司

点评

新版通过了吧?  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:02
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 08:29:58 | 显示全部楼层
想听各位选择监测方式的理由和依据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:30:25 | 显示全部楼层
风量 压差 你们不确认吗{:soso_e103:}

点评

这些都确认  详情 回复 发表于 2014-3-20 08:42
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-20 08:38:27 | 显示全部楼层
一次静态可以吗?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-3-20 08:42:32 | 显示全部楼层
无名 发表于 2014-3-20 08:30
风量 压差 你们不确认吗

这些都确认  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:43:51 | 显示全部楼层
我们的D级区一般不做动态,静态按月测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:43:59 | 显示全部楼层
三静 三动

点评

動靜各三次真是太嚴謹了  发表于 2014-3-20 09:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 08:51:35 | 显示全部楼层
我认为做一次静态就够了

高效更换,做了DOP实验基本污染风险已经排除了80%,再测试风量验证基本影响可能已经排除了90%
之所以再静态监测就是确认一下是否有异常情况影响了系统的稳定性。

至于依据:对系统的了解基础上所做的风险评估
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-20 09:02:57 | 显示全部楼层
三次静态,转日常监测。

点评

95542439  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 09:03:18 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-20 08:10
一次静态,一次动态,然后日常监测

一次静态就可以满足要求了

但是 这一次的静态 是否可以也不做呢?
性能前的相关确认,证明与原系统状态相近,对车间空气的置换能力还是一样的,还必须进行一次的静态确认么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 09:22:53 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2014-3-20 09:03
一次静态就可以满足要求了

但是 这一次的静态 是否可以也不做呢?

空调系统会经常监测,根据监测结果调整各支路风压。所以,全部更换一次高校后,压差梯度、风速、换气次数、流行都会发生改变。

点评

D级的空调高效更换,你认为流形会变化么?为什么?  详情 回复 发表于 2014-3-29 23:43
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 09:46:18 | 显示全部楼层
检测标准是按静态测试。如果在同一相区域,有一些局部要求高的地方,可以用层流罩,保证其洁净度。如果要求再高点的区域,可以做在线监测实时监控尘埃粒子、浮游菌数。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。