发表于 2014-3-29 23:48:49 | 显示全部楼层
第一,高效到期更换后,需要进行高效的捡漏,证明更换的高效是完好的,需要测试风量、风压,证明高效更换后的,高效的性能指标没有发生变化。
第二,高效更换后,有可能影响到洁净区的洁净度,洁净区的洁净度是靠静态条件来证明的,所以,进行一次静态就可以了!
如果静态测试合格,动态测试不合格,请你不要怀疑空调系统出了问题,请调查其他原因吧!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-30 06:00:55 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-3-29 23:43
D级的空调高效更换,你认为流形会变化么?为什么?

你自己测一下更换前流型很更换后流型,对比一下就知道了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-30 06:02:28 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-3-29 23:48
第一,高效到期更换后,需要进行高效的捡漏,证明更换的高效是完好的,需要测试风量、风压,证明高效更换后 ...

新思路,有意思。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-30 09:22:18 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-30 06:00
你自己测一下更换前流型很更换后流型,对比一下就知道了。

火星的D级流形测试的可接受标准是什么?你更换层流后,流行测试的标准是流形和更换前一致,还是说符合流形测试的标准?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-30 09:23:22 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-30 06:02
新思路,有意思。

哪里有意思?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-30 13:14:04 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-3-30 09:22
火星的D级流形测试的可接受标准是什么?你更换层流后,流行测试的标准是流形和更换前一致,还是说符合 ...

随意
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-30 13:25:37 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-3-30 09:22
火星的D级流形测试的可接受标准是什么?你更换层流后,流行测试的标准是流形和更换前一致,还是说符合 ...

当然是设计标准啦,urs。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-30 13:25:47 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-3-30 09:23
哪里有意思?

头部
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-30 18:24:42 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-30 13:25
当然是设计标准啦,urs。

那你的URS的标准是什么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-30 19:30:48 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-3-30 18:24
那你的URS的标准是什么?

你做过生物安全产品么?如果没做过,那就你对了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-30 20:50:57 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-30 19:30
你做过生物安全产品么?如果没做过,那就你对了。

我们讨论的是D级区吧,有什么生物安全产品是在D级区生产的?无论是不是生物安全产品,一般对于D级的气流流形都会是湍流,流形标准都是:
•在所有的位置可视气流流动
•在回风口/排风口,应看到气流从房间流动到回风口/排风口
•在层流区的边界附近,气流应不会从湍流区进入层流区
•气流按照从高压到低压流动的原则。
在厂房没有发生大的变更或者新增设备,在风量风压能够达到预定的标准的条件下,更换高效过滤器并不会影响到洁净区的流形。当然,可能回合首次验证的时候,存在一点不同,但并不影响到合格。
所以,我很感兴趣,你的生物安全产品的D级区的URS是什么?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-30 21:19:22 | 显示全部楼层
三次静态确认
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-5 21:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表