发表于 2014-3-20 09:54:36 | 显示全部楼层
可以只进行完整性测试和风速测试,如果只是单独的更换,确认在系统验证时已经做了。

点评

新版通过了没?  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 09:57:10 | 显示全部楼层
因为是D级区,没有动态要求,3次静态应该足够

点评

赞同  发表于 2015-7-21 14:39
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:00:45 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-3-20 07:53
就做一次静态。

新版通过了吧?

点评

通过了。  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:43
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:01:01 | 显示全部楼层
咕咕 发表于 2014-3-20 09:02
三次静态,转日常监测。


新版通过了吧

点评

早过了  详情 回复 发表于 2014-3-20 16:01
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:01:34 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-20 08:10
一次静态,一次动态,然后日常监测

新版通过了吧
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:02:30 | 显示全部楼层
竺剑东 发表于 2014-3-20 08:26
一次静态我公司

新版通过了吧?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:02:47 | 显示全部楼层
ryqa 发表于 2014-3-20 09:54
可以只进行完整性测试和风速测试,如果只是单独的更换,确认在系统验证时已经做了。

新版通过了没?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 12:15:36 | 显示全部楼层
检漏、静态测试1次,日常监测
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 12:15:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 12:43:39 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2014-3-20 12:00
新版通过了吧?

通过了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 12:46:17 | 显示全部楼层
最好先检漏一下。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-20 12:52:04 | 显示全部楼层
PAO+一次静态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 13:13:11 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-20 09:22
空调系统会经常监测,根据监测结果调整各支路风压。所以,全部更换一次高校后,压差梯度、风速、换气次数 ...

会发生变化
但是在性能确认前 这些都可以确认的,调节换气次数以后,房间的置换能力就可以确保了,日常生产产生的污染应该是稳定的,应该可以确保了吧
毕竟高效只是整个空调系统的一个组成部分,主要作用还是去除粒子与微生物,这个检漏合格后,是否就应该可以了呢?还需要进行静态监测了么?
虽然我们也是按照这个来做 但是想研究一下 是否需要
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 13:17:41 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2014-3-20 13:13
会发生变化
但是在性能确认前 这些都可以确认的,调节换气次数以后,房间的置换能力就可以确保了,日常生 ...

祝你工作顺利。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-20 13:37:11 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-20 13:17
祝你工作顺利。

是不可以对么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-20 13:48:11 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2014-3-20 13:37
是不可以对么?

我说的不一定对,你说的也不一定对。所以,实践是检验真理的唯一标准。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-20 16:01:10 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2014-3-20 12:01
新版通过了吧

早过了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 08:43:38 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2014-3-20 12:02
新版通过了吧?

早就通过了 2011年的时候通过的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-29 23:43:42 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-20 09:22
空调系统会经常监测,根据监测结果调整各支路风压。所以,全部更换一次高校后,压差梯度、风速、换气次数 ...

D级的空调高效更换,你认为流形会变化么?为什么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-29 23:48:49 | 显示全部楼层
第一,高效到期更换后,需要进行高效的捡漏,证明更换的高效是完好的,需要测试风量、风压,证明高效更换后的,高效的性能指标没有发生变化。
第二,高效更换后,有可能影响到洁净区的洁净度,洁净区的洁净度是靠静态条件来证明的,所以,进行一次静态就可以了!
如果静态测试合格,动态测试不合格,请你不要怀疑空调系统出了问题,请调查其他原因吧!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 03:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表