请教大家 如果原料药车间包装间有多个生产品种,目前的老厂房该房间未设置回风口,对洁净走廊是相对正压,这样从风险的角度来讲,粉尘易扩散除去,造成交叉污染,请教大家我的想法有道理吗?如果是,怎么样改造最省事?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-6 13:01:01 | 显示全部楼层
没有回风口。。。。该房间设定级别是?

点评

打开门 都给排到走廊了  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:06
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-6 13:06:09 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-6 13:01
没有回风口。。。。该房间设定级别是?

打开门
都给排到走廊了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:08:20 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-8-6 13:06
打开门
都给排到走廊了

对啊,老车间。目前就是这个状况。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:09:29 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-8-6 13:06
打开门
都给排到走廊了

图纸上标识是30万级洁净区,

点评

D级都达不到了  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:13
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-6 13:09:40 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-8-6 13:06
打开门
都给排到走廊了

我是问房间定义的级别

点评

他说的是API清净区 没有特殊说明 应该是D级  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-6 13:10:32 | 显示全部楼层
走廊也没有回风?开门生产的?一般原料药D级要求,不复杂。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-6 13:12:26 | 显示全部楼层
开个直排的回风口呗,直接排到外面,相对简单点。
要不加个缓冲也行,兼并个出来,但是还是要增加送风和回风。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-6 13:13:08 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-6 13:09
我是问房间定义的级别

他说的是API清净区
没有特殊说明
应该是D级
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-6 13:13:30 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2014-8-6 13:09
图纸上标识是30万级洁净区,

D级都达不到了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:19:24 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-8-6 13:12
开个直排的回风口呗,直接排到外面,相对简单点。
要不加个缓冲也行,兼并个出来,但是还是要增加送风和回 ...

缓冲间有,生产时是要打开包装与缓冲间的门吗?缓冲间是有回风的

点评

缓冲间的目的是保证不交叉污染走廊,通过缓冲间排除可能的风险污染。缓冲间的门不得同时开启。当然这个相对复杂点。  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:22
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-6 13:22:56 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2014-8-6 13:19
缓冲间有,生产时是要打开包装与缓冲间的门吗?缓冲间是有回风的

缓冲间的目的是保证不交叉污染走廊,通过缓冲间排除可能的风险污染。缓冲间的门不得同时开启。当然这个相对复杂点。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:23:44 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2014-8-6 13:10
走廊也没有回风?开门生产的?一般原料药D级要求,不复杂。

走廊有啊,包装间有物料缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-6 14:08:42 | 显示全部楼层
原料车间也得分类啊   是无菌非青   还是抗肿瘤无菌非青  还是非无菌非青    还是抗肿瘤非无菌非青   还是青霉素原料车间啊      其次  原料车间也有B+A B级 C级 D 级 之分啊      
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-6 14:10:40 | 显示全部楼层
仴茪の吻痕 发表于 2014-8-6 14:08
原料车间也得分类啊   是无菌非青   还是抗肿瘤无菌非青  还是非无菌非青    还是抗肿瘤非无菌非青   还是青 ...

一般非无菌啊,D级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-6 14:13:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 15:13:10 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2014-8-6 14:10
一般非无菌啊,D级

非无菌D级   规定是  产尘 产湿 异味大的用直排,如果生产企业大   生产车间多    种类复杂(如:原料药、无菌制剂等)在一个大的环境中   那你必须考虑环境污染及药品交叉污染   可以用回风  设计静压箱 和回风箱)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-1 08:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表