发表于 2014-10-6 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题:新风管道和回风管道不建议连通(不知出处,请高手解答),对洁净空调来说,双层的小空调(第二层是送风中效加湿,第一层新风(新风口在侧面,回风在上面)、初效段、风机段等),新风口与回风口都在一个功能段,那么怎样设计才能避免该问题发生呢?@石头968
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-6 10:41:57 | 显示全部楼层
不能联通的法规依据没印象。在《制药工艺验证实施手册》的gmp设计审核章节有提到。

来自:Android客户端

点评

确实提到了 该怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:52
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-6 10:52:07 | 显示全部楼层
benifitpz 发表于 2014-10-6 10:41
不能联通的法规依据没印象。在《制药工艺验证实施手册》的gmp设计审核章节有提到。

来自:Android客户端

确实提到了   该怎么解决呢?

点评

装个自控的设置 具体安装找净化公司 他们能解决 不难  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:55
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-6 10:53:22 | 显示全部楼层
具体说的是新风出风口不能和空调回风口直接相连,不是说新风管道和回风管道不能连吧。

来自:Android客户端
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 10:55:38 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-10-6 10:52
确实提到了   该怎么解决呢?

装个自控的设置
具体安装找净化公司
他们能解决
不难
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 11:44:18 | 显示全部楼层
是不能直接相连吧

点评

为什么? 怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-6 12:25:30 | 显示全部楼层
zfs9552 发表于 2014-10-6 11:44
是不能直接相连吧

为什么?  怎么解决呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 12:58:44 | 显示全部楼层
首先 、楼主要明白,新风和回风是两个概念,进入洁净区的风,新风和回风是有一定比例的,新风大概占30%,这个是有出处的,具体的自己找找把。
然后 、如你所说,把新风和回风连在一起,那么你如何确定新风和回风的比例,根据你们的空调系统,进来的可能是全新风或全回风,这样是不合
       要求的。
最后 、如果你是要解决的话,肯定是要找净化公司或者空调厂家的,在一个功能区个人认为是不行的。看厂家有没有什么办法吧

点评

空调箱 上面是回风的进口 侧面是新风的进口 侧面的对面 初效过滤器 这样能明白不??  详情 回复 发表于 2014-10-6 13:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-6 13:09:22 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-10-6 12:58
首先 、楼主要明白,新风和回风是两个概念,进入洁净区的风,新风和回风是有一定比例的,新风大概占30%,这 ...

空调箱  上面是回风的进口   侧面是新风的进口   侧面的对面 初效过滤器   这样能明白不??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 13:20:30 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-10-6 12:25
为什么?  怎么解决呢?

防止空然停电时洁净区与一般区相通,在两者之间增加一个过滤装置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 13:21:37 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-10-6 13:09
空调箱  上面是回风的进口   侧面是新风的进口   侧面的对面 初效过滤器   这样能明白不??

明白,你可以把这一个区域分成两个区域,中间正常应该有初效过滤器,能加上最好加一道  

点评

怎么和你形容呢 abc 他们是3个面 互相连接 a与b b与c 相连 a与c 是平行的, a就是新风口 b是回风口 c是初效过滤器  详情 回复 发表于 2014-10-6 14:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-6 14:03:28 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-10-6 13:21
明白,你可以把这一个区域分成两个区域,中间正常应该有初效过滤器,能加上最好加一道

怎么和你形容呢  abc  他们是3个面    互相连接   a与b  b与c 相连   a与c 是平行的,  a就是新风口  b是回风口  c是初效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 14:56:39 | 显示全部楼层
你说的这个问题,估计是在停机时防止室外空气倒灌的问题!!!

点评

就是这样的.  发表于 2014-10-7 10:17
防止损坏高效?  详情 回复 发表于 2014-10-7 07:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 15:04:09 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-10-6 14:03
怎么和你形容呢  abc  他们是3个面    互相连接   a与b  b与c 相连   a与c 是平行的,  a就是新风口  b是 ...

我明白你说的,把你那个新风段看成一个方形,左边是a,上边是B,右面是c,对不

点评

对  详情 回复 发表于 2014-10-7 07:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 15:29:09 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 15:29:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 17:30:10 | 显示全部楼层
就是停机时防止室外空气倒灌,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-6 22:03:37 | 显示全部楼层
一般新风经过初效后和回风混合,控制好温湿度后再经过中效送风,新风口可以设置电动阀,调节新风量,并且阀门可以和空调电机互锁,停电后自动关闭防止室外空气倒灌
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-7 07:50:45 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-10-6 15:04
我明白你说的,把你那个新风段看成一个方形,左边是a,上边是B,右面是c,对不

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-7 07:51:07 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2014-10-6 14:56
你说的这个问题,估计是在停机时防止室外空气倒灌的问题!!!

防止损坏高效?

点评

防止室外空气进入洁净区  发表于 2014-10-7 22:51
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 19:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表