使用道具 举报
野性之吻 发表于 2014-10-7 07:51 @石头968
石头968 发表于 2014-10-7 10:09 1、新风+初效过滤+回风…… 2、新风+初效过滤+初加热段+回风……
野性之吻 发表于 2014-10-7 10:49 我想知道如果像我这目前的条件 怎么可以解决? 或者说说为什么不能联通
wgt-王 发表于 2014-10-7 11:10 你是什么剂型?没听说过新风段不能与回风段串通!!!
石头968 发表于 2014-10-7 11:15 如果连通,新风的阻力小,回风的阻力大,就会造成回风不足新风过大(可以调整阀门开度解决,但是还是不太 ...
野性之吻 发表于 2014-10-7 12:40 如果联通了 是不是没有办法 解决了
石头968 发表于 2014-10-7 12:42 看看有没有地方加初效过滤器隔离开