[工程设计] 饮用水管道进C级区域初洗洁具有什么风险?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-10-6 20:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
饮用水管道进C级区域初洗洁具有什么风险?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 21:19:18 | 显示全部楼层
清洗后 水池或地面没有清理干净 水渍  会引入和提供微生物繁殖
是无菌制剂的话 是不允许的

点评

纯化水也不是无菌的撒  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-6 21:55:27 | 显示全部楼层
小南非 发表于 2014-10-6 21:19
清洗后 水池或地面没有清理干净 水渍  会引入和提供微生物繁殖
是无菌制剂的话 是不允许的

纯化水也不是无菌的撒
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-10-6 22:09:36 | 显示全部楼层
饮用水比纯化水更脏一些。
D级区才是清洗区。
C级区是生产功能区,不建议用饮用水。
“C级区域初洗洁具”是一种完全错误的设计。

点评

有的公司设计在C级别清洗器具和洁具的呢。  详情 回复 发表于 2014-10-7 00:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-10-6 22:14:52 | 显示全部楼层
命题不成立。

点评

C级初洗洁器具 是个完全的伪命题 不过有些企业还被设计院忽悠着 在D\C级分设洁器具清洗 感觉方便了 其实对C级风险极大  详情 回复 发表于 2014-10-7 06:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-7 00:17:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-10-6 22:09
饮用水比纯化水更脏一些。
D级区才是清洗区。
C级区是生产功能区,不建议用饮用水。

有的公司设计在C级别清洗器具和洁具的呢。

点评

所以是不正确的做法  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:55
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2014-10-7 00:24:55 | 显示全部楼层
C级区是生产功能区,不建议用饮用水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-7 06:07:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-10-6 22:14
命题不成立。

C级初洗洁器具
是个完全的伪命题

不过有些企业还被设计院忽悠着
在D\C级分设洁器具清洗
感觉方便了
其实对C级风险极大

点评

非常对  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:09
认识也是慢慢提高的,记得十多年前,C级没有洁具间清洗间洗衣间,都是缺陷项。 所以我一再说,很多设计院还停留在十多年前的水平。  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-7 07:26:43 | 显示全部楼层
C级区不是无菌操作区,为何不可用饮用水?GMP也要讲生产成本。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-7 07:57:17 | 显示全部楼层
主要水质的的影响 : 微粒 , 微生物等
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-10-7 09:55:33 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-10-7 00:17
有的公司设计在C级别清洗器具和洁具的呢。

所以是不正确的做法
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-10-7 09:57:31 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-7 06:07
C级初洗洁器具
是个完全的伪命题

认识也是慢慢提高的,记得十多年前,C级没有洁具间清洗间洗衣间,都是缺陷项。
所以我一再说,很多设计院还停留在十多年前的水平。

点评

我始终认为 某些设计院只是个画CAD图的  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:52
严重支持  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-7 10:09:44 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-7 06:07
C级初洗洁器具
是个完全的伪命题

非常对
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-7 10:10:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-10-7 09:57
认识也是慢慢提高的,记得十多年前,C级没有洁具间清洗间洗衣间,都是缺陷项。
所以我一再说,很多设计院 ...

严重支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-7 14:52:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-10-7 09:57
认识也是慢慢提高的,记得十多年前,C级没有洁具间清洗间洗衣间,都是缺陷项。
所以我一再说,很多设计院 ...

我始终认为
某些设计院只是个画CAD图的

点评

客户太多,所以不知道怎么设计了  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:03
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-10-7 15:03:14 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-7 14:52
我始终认为
某些设计院只是个画CAD图的

客户太多,所以不知道怎么设计了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-24 17:10:46 | 显示全部楼层
设计院拿客户的钱,客户说啥就是啥呗,又不是他过GMP,过不了自己慢慢整改去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-27 18:09:47 | 显示全部楼层
C区一般初洗都是纯化水了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-6 21:07:18 | 显示全部楼层
我公司D级都是纯化水的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-17 10:13:05 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-10-7 09:57
认识也是慢慢提高的,记得十多年前,C级没有洁具间清洗间洗衣间,都是缺陷项。
所以我一再说,很多设计院 ...

"C级区不能设置洁具间,器具间,洗衣间"这个学习了!

点评

不是不能,是不必要,为了减少污染 就像现在一些住房,三室二厅双卫,四室的房子甚至2个厨房,弄的到处都是脏兮兮的,不好管理  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:35
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 17:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表